贯入法砌筑砂浆抗压强度达不到设计要求。求补强方案,万分感谢!!!!!!!本工程为框剪结构,外墙采用190厚砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。现在县质检站贯入法检测13层外墙砌筑砂浆抗压强度为1.9MPa,一层为3.6MPa。达不到设计要求,求补强方案,好报给监理方和设计方审核。我原来报审方案为在砂浆强度不足部位,沿缝隙铺贴宽度为200mm的玻璃纤维网格布(孔眼宽度为9)一层,再用M7.5水泥砂浆打底。不知行否,求完整补强方案。
贯入法砌筑砂浆抗压强度达不到设计要求。求补强方案,万分感谢!!!!!!!
本工程为框剪结构,外墙采用190厚砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。现在县质检站贯入法检测13层外墙砌筑砂浆抗压强度为1.9MPa,一层为3.6MPa。达不到设计要求,求补强方案,好报给监理方和设计方审核。我原来报审方案为在砂浆强度不足部位,沿缝隙铺贴宽度为200mm的玻璃纤维网格布(孔眼宽度为9)一层,再用M7.5水泥砂浆打底。不知行否,求完整补强方案。
2楼
可以联系一下设计,实际上填充墙的砌体强度要求是很低的,即使砂浆强度为0,也是可以的(理论上),因此是不是可以让设计确认一下,不用加强。
回复
3楼
在县质检站还没有多人知道的情况下处理检测报告。合格就无事了。(本身填充强的强度就要求不高)。如果必须处理就参照我们这里的抗震加固处理。“穿钢背心”墙侧两面铺钢筋网,中间间距不大于500设拉结钢螺栓后再抹灰。
回复
4楼
用树脂砂浆补强
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
这个吗,需要想一想,回头再说
回复
7楼
方案应该可行!
回复
8楼
可采用剔凿转风的方法,即先剔除墙宽1/3灰缝,用合格的砂浆填充,就像清水墙勾缝一样,再剔除另一侧的1/3灰缝,再用砂浆填充即可。
回复
9楼
方案应该可行:victory:
回复
10楼
应该不用考虑砂浆强度吗。框剪结构啊,还考虑砌筑部分的强度问题???
回复
11楼
2楼方法不错
回复