公司建设的三层框架结构,这是第二层框架柱与梁板出现这样的缺陷,其中框架柱有露筋现象,板好像是振捣不密实。该如何补救呢?
公司建设的三层框架结构,这是第二层框架柱与梁板出现这样的缺陷,其中框架柱有露筋现象,板好像是振捣不密实。该如何补救呢?
2楼
把蜂窝麻面部分凿去,再用高一个等级的细石混凝土修补。。
回复
3楼
用环氧砂浆修补,很快强度就能满足要求,就是价钱高,我们在桥梁中经常使用
回复
4楼
如图所示的问题,在施工前就要尽量避免。如梁钢筋太密就要先浇柱子,将柱子浇到梁底即可。修补的方法同2楼所述。
回复
5楼
把蜂窝麻面部分凿去,再用水冲洗干净,然后用高一个等级的微膨胀细石混凝土修补。
回复
6楼
2楼的办法比较常用 下次施工一定要注意了
回复
7楼
恩,2楼的说的对!
回复
8楼
对,蜂窝麻面部分凿去,用高一个等级的细石混凝土修补
回复
9楼
凿除,用类似环氧砂浆之类的化学材料修补,强度,颜色都没有问题,真用过
回复
10楼
梁底的部分吧蜂窝打了不砂浆就可以了
柱的部分打掉松散的,补细石混凝土
回复
11楼
2楼的办法比较常用
回复