医院热水供水方式选择的问题~
qiuwei
qiuwei Lv.2
2005年10月11日 22:16:56
只看楼主

一90多米医院建筑,裙房为门诊,塔楼为住院病房,选用电锅炉+热交换器按规范,医院建筑不得算用带有滞水区的容积式加热器,那么是否也不能采用即热式交换器+热水罐的方式?只能用半容积式的热交换器或者那种可以直接接管网的即热式交换器?

一90多米医院建筑,裙房为门诊,塔楼为住院病房,选用电锅炉+热交换器
按规范,医院建筑不得算用带有滞水区的容积式加热器,那么是否也不能采用即热式交换器+热水罐的方式?只能用半容积式的热交换器或者那种可以直接接管网的即热式交换器?
免费打赏
qiuwei
2005年10月11日 22:58:42
2楼
有人吗?请指教
回复
maoxinqing
2005年10月12日 14:05:53
3楼
那可以用即热式中央热水系统啊,热水箱储存20分钟的用水量就可以了,管道设置循环
回复
maoxinqing
2005年10月12日 14:15:30
4楼
不过现在很多医院都使用蓄热式的中央热水系统啦 ,滞水区的话只要你设计合理就可以解决了。
回复
xh9901
2006年05月20日 18:22:27
5楼
我做了一个医院,热水设备是用的空气源热泵,是蓄热式的,效果不错