供热工程
ttkl2005
ttkl2005 Lv.2
2005年10月11日 18:26:37
来自于采暖供热
只看楼主

请问各位,热水采暖的供热跨度最多是多少米?

请问各位,热水采暖的供热跨度最多是多少米?
免费打赏
shigu
2005年10月11日 19:22:31
2楼
不知楼主的跨度指什么,我暂且认为是供热半径。
供热半径的确定牵涉到经济比较和技术条件,不是一两句能说清的。一般来说没有什么限制。
回复
lwjlwj
2005年10月12日 00:23:18
3楼
热水采暖系统的作用半径,宜低于下列数值:
自然循环:50M,机械循环:同程100M,异程50M。
回复
ttkl2005
2005年10月12日 18:24:52
4楼
在问大家两个问题,
1.采暖的供暖方式什么最好?一般大厂房采用什么方式?是架空还是埋地?
2.我设计一个大车间厂90米,宽21米,是不是供热半径太大了?需要划分几个系统么?谢谢!!!
回复
zhangxiaoju126
2005年10月13日 09:16:03
5楼
设计一个90米,宽21米的大车间,本人认为最好用上供下回同程式,至少分两个采暖作用半径,一般是一个采暖入口
回复
samisam
2005年10月13日 14:45:05
6楼
如果再大一点范围呢?比如150米,如何设置系统?,是否超过50M要另外单独做一套供暖管路,让他与50M范围内的区域供暖管路做一套并联回路?
回复
wenxemail
2005年10月13日 22:06:39
7楼
楼上的没有做过项目吧?看的书也不会很多
回复
98290725
2005年10月21日 17:16:42
8楼
我也遇到了同样的问题厂房两层长53.7米,宽50米。请教!!急!!!
回复
wanlirn
2005年10月22日 12:47:37
9楼
供热半径是相对于水力调节而规定的,如果半径过大,则各个散热器的流量就很难平衡了,你有没有做水力计算呀!!!做完了你自然就知道该分几个区了,除非你打算使用大量的平衡阀和节流阀(太浪费了)
回复

相关推荐

APP内打开