梁柱节点内钢筋的排布问题
wansizuqiu1648
2010年07月05日 12:44:05
只看楼主

框架梁跟柱的宽度一致,在绑扎钢筋时梁上部的通长筋应该弯别入柱的,但是现场的钢筋工图方便竟然将梁的上部通长筋的间距减小,请问这对梁的抗弯和抗剪有什么影响??????

框架梁跟柱的宽度一致,在绑扎钢筋时梁上部的通长筋应该弯别入柱的,但是现场的钢筋工图方便竟然将梁的上部通长筋的间距减小,请问这对梁的抗弯和抗剪有什么影响??????
免费打赏
yundu-theo
2010年07月05日 12:57:47
2楼
没有见识过梁柱宽度一致的情况,不过节点一般都是负弯矩,而且承受剪力的是箍筋。不知道你说的情况会有怎样程度的影响,可以验算一下看看。
回复
wansizuqiu1648
2010年07月05日 13:22:05
3楼
框架梁的上部通长筋原本间距是:梁宽-2×保护层,但是是在钢筋绑扎时,梁的上部通长筋为了避开柱子的纵向钢筋,于是两根通长筋的间距是:梁宽-2×保护层-2×柱的纵筋直径,那么在梁宽不变,而上部通长筋的间距变小的情况下,对梁的抗弯与抗剪力有什么影响????
回复
cqs77000
2010年07月05日 16:21:22
4楼
应该没有什么影响的,这就是施工工不可避免要碰到的问题。梁上部钢筋的间距不影响梁的承载力,抗弯承载力只与同一截面内钢筋面积有关,抗剪承载力与箍筋的截面面积有关。我们要保证钢筋之间的最小间距主要是防止因钢筋太密而使混凝土无法浇捣,主要是构造方面的考虑,对承载力和抗剪性能关系不大。
回复

相关推荐