我有个12米高的塑料厂房,规范点型感烟探测器极限就到12m,选用线型的红外光束的,怎么布置?安装高度,间距,发射距离等等?
我有个12米高的塑料厂房,规范点型感烟探测器极限就到12m,选用线型的红外光束的,怎么布置?安装高度,间距,发射距离等等?
2楼
8.2 线型火灾探测器的设置
8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。
8.2.2 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。探测器至侧墙水平距离不应大于7m,且不应小于0.5m。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
8.2.3 缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时,宜采用接触式布置;在各种皮带输送装置上设置时,宜设置在装置的过热点附近。
8.2.4 设置在顶棚下方的空气管式线型差温探测器,至顶棚的距离宜为0.1m。相邻管路之间的水平距离不宜大于5m;管路至墙壁的距离宜为1~1.5m。
注意看看规范就知道了
回复
3楼
红外光束感烟探测器的下线使用高度有限制么
回复
4楼
距地高度不宜超过20m。
回复
5楼
:L 规范都有,楼主仔细看看啊