各位专家,请问vrv系统室内温度如何控制的呢?比如制冷工况,室内机电子膨胀阀控制的是室内蒸发器的过热度,控制了过热度也就控制了制冷剂的流量,那么室温是如何控制的,室温和过热度之间有关系么?我理解室温设定在21度或是23度,对于过热度是一样的。还有一个问题,vrv系统制热时,除了主膨胀阀动作控制过热度外,为什么室内机的电子膨胀阀还要控制室内冷凝器的过冷度?问题很急,希望坛子里的高手给予解答!!!!谢谢啦!!!
各位专家,请问vrv系统室内温度如何控制的呢?比如制冷工况,室内机电子膨胀阀控制的是室内蒸发器的过热度,控制了过热度也就控制了制冷剂的流量,那么室温是如何控制的,室温和过热度之间有关系么?我理解室温设定在21度或是23度,对于过热度是一样的。
还有一个问题,vrv系统制热时,除了主膨胀阀动作控制过热度外,为什么室内机的电子膨胀阀还要控制室内冷凝器的过冷度?
问题很急,希望坛子里的高手给予解答!!!!谢谢啦!!!
2楼
根据设定温度和实际环境温度之间的差值,来判断内机膨胀阀需要的开度。如果设定温度较低,环境温度较高,那么膨胀阀的开度较大。这个时候膨胀阀就要根据内机的回气温度信号。
当各内机膨胀阀根据各自内机的实际情况工作,同时外机主板得到各内机的需求冷量信号后,输出一个初始的压缩机频率信号。在此基础上主膨胀阀和压缩机联合确保主回气管的过热度和蒸发压力在合理范围内。
室温(也就是内机的回风温度)和设定温度一致,那么膨胀阀就关小,限制进入内机的制冷剂流量。
制热时,如内机过冷度太高,必然导致出风温度下降。因为如果循环风量和进风温度不变,那么工质的循环量就直接影响了过冷度。而内机膨胀阀就是控制内机工质循环量的主要手段。
注意,在多联机中,总冷凝压力或总蒸发压力不代表各内机的压力,内机的压力和温度就是受到各自膨胀阀控制的(比如当机组运行正常,总冷凝压力和蒸发压力也都正常,但某一内机的膨胀阀全关,该内机的温度还会和总冷凝温度或蒸发温度一样么?)
具体的控制策略各家也不完全一样,不能一概而论。
回复
3楼
楼上回答的不错,学习了。
回复