恒温上送下回房间火灾探测器的选择
liuhinly
liuhinly Lv.5
2005年10月10日 23:01:08
来自于防雷减灾
只看楼主

正在做一个工程,采用全中央空调系统,通风方式为上送下回(就这点对选择烟感很不利),对温度要求很严格,基本在正负2度内,层高不大于4米,用作试验测量用,请问应该选用何种火灾探头?

正在做一个工程,采用全中央空调系统,通风方式为上送下回(就这点对选择烟感很不利),对温度要求很严格,基本在正负2度内,层高不大于4米,用作试验测量用,请问应该选用何种火灾探头?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月11日 11:54:40
2楼
空气采样。
或者使用智能探头,多次诊断,防止误报。
回复
liuhinly
2005年10月11日 13:00:29
3楼
有没有什么参品推荐?
回复
李兴龙机电科技
2005年10月11日 13:11:11
4楼
空气采样的标准图集后面有厂家。
智能探头一般大厂有,这也是火灾报警系统的发展方向。
回复
shfmst
2006年12月25日 22:52:28
5楼
可以选择空气采样系统,他不受到空调送风的影响,可以在回风口地方采集空气样本,进行有效的捕捉烟雾.从而达到实现早期报警效果;我是专业从事消防报警-空气采样的销售;如有疑问请致电:021-27011430  13391177037 宋先生  

为客户提供相应的技术咨询和配套工作!   
回复
fanglp01
2006年12月29日 12:07:52
6楼
不同意2楼使用智能探头,多次诊断,防止误报的说法,因为现有的点式探测元件产品不能满足楼主的要求。对于HVAC系统点式探测元件基本失效。目前只有极早期烟雾探测预警系统既空气管采用系统能满足要求。具体做法请参见厂家设计手册。以前做过北京华脉金威电子厂的VESDA系统。还行。
回复