采用逐时计算的空调冷负荷怎麽这麽小呢?
xycxuan
xycxuan Lv.2
2005年10月10日 21:50:56
来自于中央空调
只看楼主

各位大哥大姐,小妹刚入行,就做一十二层典式住宅(坐北向南,一梯四户,层高三米,北纬34度墙体为200MM加气混凝土块)小妹用浩辰软件算了一天,冷负荷指标仅为66W/平方小时,比估算指标小得多,我是否算错了,小妹地处中原小城,实在是找不到老师请教,麻烦各位大哥大姐把把关,小妹不胜感激!急盼回复!

各位大哥大姐,小妹刚入行,就做一十二层典式住宅(坐北向南,一梯四户,层高三米,北纬34度墙体为200MM加气混凝土块)小妹用浩辰软件算了一天,冷负荷指标仅为66W/平方小时,比估算指标小得多,我是否算错了,小妹地处中原小城,实在是找不到老师请教,麻烦各位大哥大姐把把关,小妹不胜感激!急盼回复!
dingjia0611
2005年10月10日 22:01:24
2楼
新风负荷考虑没有?这部分有时也会占较大比例。另外负荷指标还与用途、设定温度等因素有关。
回复
xycxuan
2005年10月10日 22:38:33
3楼
没有,我想普通住宅,没考虑新风.
回复
xycxuan
2005年10月10日 22:39:29
4楼
室内温度为25度
回复
qijunshan_qd
2005年10月11日 09:49:16
5楼
按照这个负荷66W/m^2,来选择冷水机组(制冷主机),偶觉得没有问题,建议末端设备适量加大,可以考虑1.2的系数。
个人观点!仅供参考!
回复
yuanwei218
2005年10月11日 10:57:48
6楼
软件算出来的好象都是偏小,算出来用来选主机也有点偏小,末端就不更行了,至少乘个1.3-1.5
回复
awxue
2005年10月11日 11:14:55
7楼
新风负荷应当计入,可以按1次/h计算。对于节能标准是考虑了0.5次/h。
回复

相关推荐

APP内打开