RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
RT
最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇
现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
52楼
我认为应该根据实际工程的情况选择.
本人一般这样配:大型项目250A以上的,总箱一级的必须要隔离.但小的项目一般短路器就够了.四芯进线大点的工程一般都要隔离,五芯全是短路器.
回复
53楼
同意43楼的说法!
回复
54楼
水水
回复
55楼
心里正纠结这个问题
回复
56楼
具体看电气上的很多设计规范,有的有要求的,如进单体的总开关要用断路器,住宅的进户PZ30箱干线上要用断路器,像一间间的小商铺或厂房内的分箱是可以用隔离开关的
回复
57楼
一般情况下,看价位,如果一个隔离开关加一个固定式断路器的价位低于一个抽出式断路器,就会采用隔离开关加断路器,反之则采用抽出式断路器。
回复
58楼
:victory:
回复
59楼
学习中,底下带负荷的话那是一定要有断路器的啊
[
本帖最后由 giyezi 于 2010-7-8 18:46 编辑 ]
回复
60楼
这类型的配电箱总开关不论你用隔离还是断路器都可以。(隔离与断路器的功能就不多说了。)
可以这样说,家用的场合可以隔离替代,负荷不重要。 大电流频繁操作场合需要隔离与断路器配合。这两个极端之间建议用断路器(有点重,又不太重要的场合):time: 个人臆测看法。
回复
61楼
同意这个做法,我们就是这样安装的配电柜,一直使用得很好,
回复