什么时候用隔离???????????有图有真相
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2010年07月03日 18:04:38
只看楼主

RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]

RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇
现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答

[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]

未命名.jpg


20100710_c292830be6ba0609251f4KLLKgVfB0UV.jpg.thumb[1].jpg

免费打赏
czlook
2010年07月07日 13:24:23
32楼
学习了。。。
回复
bcy1985
2010年07月07日 13:25:25
33楼
学习以下
回复
pen20008
2010年07月07日 14:21:26
34楼
1、隔离开关的作用在于:在断开电路时,能直观清晰的看到断开缺口,防止断路操作时发生意外事故;
2、隔离开关在通路时不起任何作用;
3、一楼的图应该是末端开关箱,应该设置断路器;
回复
pen20008
2010年07月07日 14:29:13
35楼
第2.1.3条 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。(低压配电设计规范)
回复
liuyang1900_wan
2010年07月07日 14:36:19
36楼
书上是这样解释隔离开关的
回复
pen20008
2010年07月07日 14:44:38
37楼
《民规>
7.5 低压电器的选择

7.5.1 低压电器的选择应符合下列规定:

2 当维护测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器应具有将电气装置从供电电源绝对隔开的功能,并应采取措施,防止任何设备无意地通电。
回复
forthewin
2010年07月07日 14:48:09
38楼
学习了,膜拜啊
回复
pen20008
2010年07月07日 14:48:56
39楼
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
5 每套住宅应设置电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;
回复
pen20008
2010年07月07日 14:51:37
40楼
综合:应该在住宅末端箱的前端(二级箱)设置隔离开关;(看图纸应该是住宅末端箱)
回复
加肥猫
2010年07月07日 16:40:55
41楼
记得多年以前看过一篇专业文章,就是讨论中国电气设计断路器的滥用问题,楼主有兴趣可以搜搜类似文章。现在我认为,非必要还是少设置断路器为宜