RT 最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
RT
最新修改,我是说如果不用隔离,上下级都用断路器,那比如我我计算电流是120,那用160的开关,上级就要用200的开关啦,这样会不会造成电缆浪费哇
现在我把某网游的帖子发上来 他说如果下级160的开关,那么上级要用400的开关才能保证选择切断 我不明白这样的说法 高手来解答
[
本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-11 20:24 编辑 ]
12楼
一楼这种小箱子,个人意见可用拉开式RT14(或别的型号)熔断器。因为下面出线全是断路器,需要隔离时拉开熔断器取走熔芯就可以。
回复
13楼
学习了。。。:)
回复
14楼
区管的意识是说这里也可以用隔离开关罗?
回复
15楼
学习了。。。
回复
16楼
前级只用隔开是不行的。
回复
17楼
配电箱(盘)的进线处不宜装设保护电器,宜装隔离开关
配电箱的每回路出线都装设了保护电器,进线处再装保护电器就增加了保护的级数,是不妥当的。其实只需要装设具有隔离功能和开关功能的电器,最好就是隔离开关,装保护电器不仅没有必要,如果选型不好,反而产生不良后果。现在不少设计师常使用带长延时脱扣和瞬时脱扣的断路器作为进线开关,一旦发生接地或短路故障,瞬时脱扣器快速动作,容易破坏保护的选择性,这种方案不可取,如果一定要使用这类断路器,则建议选用只带长延时脱扣器,而不带瞬时脱扣器的断路器,主要作为一般切断负载电流的开关使用,也可具有过载保护功能。(详见任元会:低压配电线路保护的几个问题)
[
本帖最后由 fengzhizi200479 于 2010-7-4 23:02 编辑 ]
回复
18楼
任老先生只是说不宜,没说不能
在实际中还是装设断路器的多,总体来说是多了一级保护,让保护没有了选择性,但个人感觉还是装设断路器比较好,虽然保护没有了选择性,但多了一级保护就多了一份安全,配电箱仅仅靠单级保护的安全性毕竟很差,所以在实际中我一般都要求装设保护电器。
回复
19楼
这个问题值得探讨
回复
20楼
不需要用隔离,以免带负荷拉合隔离开关发生爆炸。
回复
21楼
要看上一级有没有断路器,有的话应该可以用隔离开关的·
回复