现在我在做一个加固工程,也是第一次做加固项目,工程为四层砖混结构学校,房子是1985年修的,比我年龄都还大,拿到该工程的结构施工图,有点点不明白的是,以前的砖、砂浆、混凝土标号与现在的区别。比如:砖标号为100号 水泥砂浆为75号 混合砂浆为50号 垫层采用100号砼 柱子、梁采用200号砼这些都相当于现在的MU、M、C多少呀?有没有换算公式?请各位前辈赐教!
现在我在做一个加固工程,也是第一次做加固项目,工程为四层砖混结构学校,房子是1985年修的,比我年龄都还大,拿到该工程的结构施工图,有点点不明白的是,以前的砖、砂浆、混凝土标号与现在的区别。
比如:砖标号为100号
水泥砂浆为75号
混合砂浆为50号
垫层采用100号砼
柱子、梁采用200号砼
这些都相当于现在的MU、M、C多少呀?
有没有换算公式?
请各位前辈赐教!
2楼
各位
有人知道吗?
回复
3楼
根据加固规范要求,加固设计必须以鉴定报告为依据,鉴定报告会提供强度结果的,我刚做完
回复
4楼
砖标号为100号:MU10
水泥砂浆为75号:M7.5
混合砂浆为50号:M5
垫层采用100号砼:C10
柱子、梁采用200号砼:C20
以上冒号后面都是“相当于”的意思
:
回复
5楼
谢谢你的回复
第一次做加固设计
所以有点不确定
:)
回复
6楼
但是本工程无鉴定报告
可以说
我们既要做鉴定又要做加固设计
初次接触
所以有疑问
回复
7楼
你们单位有没有鉴定资质,这个很重要。
回复
8楼
我认为作如下工作:
1、加固设计前应有抗震鉴定;否则是违规的;
2、加固前应有原建筑的材料的现在强度值;
3、你说提供的标号一般是如下对应的:100号对应现在的C8,150号相当C13,以此类推;
回复
9楼
那这么说
做加固设计的风险还挺大的
纠结
老大说喊做
我们就只是办事的而已
哎
苦啊!!!
回复
10楼
请问
100号的单位是什么
它们之间有换算公式吗?
回复
11楼
以前旧规范用标号表示强度,如100号为10公斤/平方厘米。新规范用MPa 表示强度等级,如混凝土的强度等级C50表示50 MPa ,水泥砂浆的强度M7.5表示7.5MPa,砖的强度等级Mu10表示10MPa。
回复