有两根南北走向的地下排污管道,南低北高,当初施工单位测量时只是随机的测量了三个点,最终认定管顶高于垫层5厘米,刚好在保护层厚度里面,将管道浇筑在保护层里面解决了问题,但业主重新测量时,发现管顶最高处比垫层顶高23厘米,和底板钢筋部分重合,该怎么觉得这个问题?
有两根南北走向的地下排污管道,南低北高,当初施工单位测量时只是随机的测量了三个点,最终认定管顶高于垫层5厘米,刚好在保护层厚度里面,将管道浇筑在保护层里面解决了问题,但业主重新测量时,发现管顶最高处比垫层顶高23厘米,和底板钢筋部分重合,该怎么觉得这个问题?
2楼
肯定不能把这个排污管浇筑在基础里啊,这样基础承受上部荷载,排污管可是最薄弱的环节了,怎么可能出将排污管浇筑在基础里这样的方案呢?只能挪基础位置,这个设计竟然不避开排污管的么?
回复
3楼
设计的意思是最好是移开,没有办法的办法就采取这样的地下管道加固措施,本来也想提高基础标高,但后面牵扯的东西太多。
回复
4楼
曾经碰到过类似的问题,当时大概没有进入基础这么多,可供参考:1、在管道顶部用软填料来缓冲上部传来的荷载。2、变更基础设计,增加基础梁加固基础
回复
5楼
我最终定的方案是在原有铸管上加一个套管,再在局部增加立筋等钢筋,不知道设计会不会同意,电话沟通设计说必须移除,但管道要到明年4月才能拆除,施工周期又很紧,愁人
回复
6楼
个人觉得还是移管道比较好。
其实可以跟甲方协商这些事情,设计没有考虑管道,那肯定是设计院的责任。
你又说道管道会拆除,那我看来你的方法还是可行的,既然迟早要拆除,那么最好不要用软填料解决。建议做好加固措施。
回复
7楼
事情终于解决了,设计同意将基础底标高提高300mm
回复