35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!

35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电
之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退
出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!
免费打赏
花落处
2010年07月14日 22:30:03
42楼
带负荷送电,还两个都是?有这么管理的吗?我们这里肯定是不允许的:victory:
回复
chenfeng_power
2010年07月14日 23:32:25
43楼
带负荷送电,产生涌流肯定不行的。我虽然不是搞输配电的。但是有个常识,电厂照明送电开灯,是不能同时送电的。必须一路路送!如果为了能一次送改打上级开关定值,是违反原则的。貌似原理应该是一样的道理。所以,还是送电程序的问题,是管理制度的问题。
回复
haibinzhongxia
2010年07月15日 11:09:09
44楼
带变压器送线路时肯定会有励磁涌流的.但引起速断跳闸一般是线路CT变比配小了.
回复
davidddq
2010年07月15日 23:24:05
45楼
这高压比低压复杂哈
回复
phoenixhzy
2010年07月16日 10:11:19
46楼
规程上写得很清楚:送电先高压后低压,停电相反.

什么CT 变比,整定值应该没什么问题,还是送电顺序的和管理的问题。
回复
wangwtian1
2010年07月17日 01:32:40
47楼
很是奇怪,为什么要带两台主变送线路电呢,相当于给两台变压器充电啊,那样开关的速断应该躲不过的吧因为两台的励磁涌流可能叠加到很大的咯?带变压器送电而且是两台,速断没有躲开,如果一定要带变压器送那带一台差不多可以的,下次可以试行下(在确定变压器没有闸间多路的前提下)!
回复
wangwtian1
2010年07月17日 01:37:26
48楼
再说两句:你们的操作规程怎么定的啊,主变应该是单独投运的啊,哈哈
回复
ling0321
2010年07月17日 19:57:22
49楼
努力学习中
回复
ykx1982
2010年07月18日 14:13:07
50楼
不懂!
回复
sunwei7980
2010年07月19日 15:01:26
51楼
计算速断定值小了,你是不是还要加一个限时速断保护,但要下级配合时间,以及定值计算
回复