KYN61-40.5柜体结构图 刚刚完工~
fmksn
fmksn Lv.3
2010年07月02日 11:30:57
只看楼主

刚刚完工的KYN61-40.5柜体结构图,SOLIDWORKS画的。望大家多指教[ 本帖最后由 fmksn 于 2010-7-31 10:20 编辑 ]

刚刚完工的KYN61-40.5柜体结构图,SOLIDWORKS画的。望大家多指教

[ 本帖最后由 fmksn 于 2010-7-31 10:20 编辑 ]
免费打赏
sushibo4321
2010年07月03日 13:06:30
2楼
楼主牛人一个
回复
szq0819
2010年07月03日 17:10:11
3楼
高手高手高高手!
回复
maquanxi723
2010年07月03日 20:33:39
4楼
楼主用什么软件设计的?能否教教?:call: :time: :call: :time: :handshake
回复
zhangzuxun0413
2010年07月04日 09:41:48
5楼
楼主用的是PRO/E还是其他软件?
回复
一天涯浪子一
2010年07月04日 11:33:57
6楼
SOLIDWORKS软件能做出这样的图吗?

厉害!
回复
newd
2010年07月04日 12:23:54
7楼
原来高手不仅仅只是传说。。。。。。。。。。
回复
wbbdkai
2010年07月05日 12:07:40
8楼
原来高手不仅仅只是传说。。。。。。。。。。
回复
dylan3940
2010年07月06日 21:55:23
9楼
楼主的柜子,柜深还能变浅。
若不是架空进出线柜,可以把避雷器倒挂在母线室弯板下方(触头盒后面),避雷器高压线直接接到互感器上,这样柜后就节省空间,柜深变浅,接地开关操作大轴变短。
购买避雷器(过电压保护器)时,在技术要求中注明“倒装”,完全满足使用要求。