请教:你那里变配电所也都设置在地下室吗?
zwfj013
zwfj013 Lv.2
2005年10月10日 08:58:14
只看楼主

我是福州的。今年国庆期间的“龙王”台风给福州造成巨大破坏!根据媒体报道的,全市有100多处变配电所被洪水伤害!造成全市大范围的停电,进而停水,给居民生活带来严重不便。究其原因,是各小区为了节省地面面积,基本都是把变配电所放到地下室,而设备区的地势又相对地下室其他部位更低,引起洪水堆积,造成对变配电所的破坏!但民规中并没有强制说变配电所不能放在地下室。想请教一下大家:当地供电部门对这方面有什么要求?另外,地下室有两层(或更多)的,该怎么考虑变配电所的设置位置!

我是福州的。今年国庆期间的“龙王”台风给福州造成巨大破坏!
根据媒体报道的,全市有100多处变配电所被洪水伤害!造成全市大范围的停电,进而停水,给居民生活带来严重不便。
究其原因,是各小区为了节省地面面积,基本都是把变配电所放到地下室,而设备区的地势又相对地下室其他部位更低,引起洪水堆积,造成对变配电所的破坏!
但民规中并没有强制说变配电所不能放在地下室。想请教一下大家:当地供电部门对这方面有什么要求?另外,地下室有两层(或更多)的,该怎么考虑变配电所的设置位置!
谢啦!
免费打赏
石大头
2005年10月10日 09:06:00
2楼
应考虑变电所不应放在最底层!民规中有规定,你可以参看我的一个帖子!!http://co.163.com/forum/content/219_192101_1.htm
回复
2832566
2005年10月10日 09:47:56
3楼
这个得具体情况具体分析的嘛
回复
hldlqw
2005年10月10日 12:43:31
4楼
我们所作的工程中大多数变配电所放在地下室,应考虑做好防水,再说北方的雨水不大。
回复
独自流浪
2005年10月10日 12:48:44
5楼
民规不能约束,连高规的修改稿都有将变电所设在地下室的。
回复