现手头有一个工程9990平米,局部五层,在泵房中设置气压罐和两台稳压泵,属于临时高压系统,高位水箱是不是需要设,依据是什么,我一个人的意见是设高位水箱,但是建设方和设计院都说不用,请各位高水留下宝贵意见,不胜感激涕零,对了,这个工程是酒店
现手头有一个工程9990平米,局部五层,在泵房中设置气压罐和两台稳压泵,属于临时高压系统,高位水箱是不是需要设,依据是什么,我一个人的意见是设高位水箱,但是建设方和设计院都说不用,请各位高水留下宝贵意见,不胜感激涕零,对了,这个工程是酒店
2楼
泵房有生活水箱吧,那就不用设高位水箱
回复
3楼
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
回复
4楼
学习了,支持:hug:
回复
5楼
在泵房中设置气压罐和两台稳压泵组成的所谓稳高压系统需要当地消防部门同意才行,这个条文说明里面有说道的啊
回复
6楼
必须设置消防水箱。在规范里很明确的很。没有理由不设呀。
回复
7楼
你只需要在建筑物的顶部设个水箱即可,因为你有这个气压罐鞥增压设施,水箱设置可以不用保证建筑物内最不利点消火栓的静水压力的要求。
回复
8楼
谢了,设计院是这么设计的,甲方和设计院都说不用设,哎,已经向消防局报审了,还是等他们的报告吧
回复
9楼
局部五层,不知道是否超过24米,如超过,应设,如没有超过,只要市政最低水压可以到达屋顶,即保证管网一直充满水,可以不设。
回复