關於建築設計防火規範
kenkenivy
kenkenivy Lv.3
2010年07月02日 10:41:22
只看楼主

請問一個總建築面積的三層廠房是2174.4平方米,佔地面積是658平方米,2樓和3樓各飄出1.5米(建築物正面和右側),高度是12.6米, 頂樓已經配了一個消防水池,長4.8米,寬2.8米,高3米,也就是40.32立方,水池邊有兩部泵,每部的功率是7.5千瓦,每層有三個消防栓,請問能滿足建築設計防火規範嗎?需要另外建一個室外的地下水池嗎?建築設計防火規範裏的一條室內消防栓用水量廠房高度小於等於24M,體積小於等於10000立方,消防栓用水量(L/S)是5,同時使用水槍數量(支)是2,每支水槍最小流量(L/S)是2.5,每根豎管最小流量(L/S)是5.

請問一個總建築面積的三層廠房是2174.4平方米,佔地面積是658平方米,2樓和3樓各飄出1.5米(建築物正面和右側),高度是12.6米, 頂樓已經配了一個消防水池,長4.8米,寬2.8米,高3米,也就是40.32立方,水池邊有兩部泵,每部的功率是7.5千瓦,每層有三個消防栓,請問能滿足建築設計防火規範嗎?需要另外建一個室外的地下水池嗎?
建築設計防火規範裏的一條
室內消防栓用水量
廠房高度小於等於24M,體積小於等於10000立方,消防栓用水量(L/S)是5,同時使用水槍數量(支)是2,每支水槍最小流量(L/S)是2.5,每根豎管最小流量(L/S)是5.
廠房高度小於等於24M,體積大於10000立方,消防栓用水量(L/S)是10,同時使用水槍數量(支)是2,每支水槍最小流量(L/S)是5,每根豎管最小流量(L/S)是10.

本廠房建築類別是丙類,耐火等級是一、二級
免费打赏
kenkenivy
2010年07月02日 23:44:20
2楼
:funk: 人呢?
都中暑了嗎?
回复
nybz1234567
2010年07月03日 08:47:38
3楼
1,根据建规表8.2.2-2 工厂、仓库和民用建筑一次灭火的室外消火栓用水量(L/s) ,查得室外消防用水量25l/s;
2,根据建规8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
可知此建筑物应当设置室内消火栓系统;
3,根据建规表8.4.1 室内消火栓用水量查得此建筑物室内消防用水量5l/s。火灾延续时间2h,一次室内灭火用水量为36立方米;
4,根据建规8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
可知此建筑物不需要设置喷淋系统;
5,根据建规8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
可知当屋顶采用有效容积大于一次室内灭火用水量的高位水池和水泵供水时,此系统为临时高压系统,且已经具有“重力自流的消防水箱”。消防水箱的容积此工程应为6立方。问题可能出在这里。合计应为36+6=42

屋顶水箱的意义,第一在于系统稳压,第二个作用是初期火灾的用水量保证。但总水量因为已经满足一次火灾用水量,故可以不考虑屋顶水箱的储水量要求,有就可以。我们假定一个系统,火灾时水泵正常启动运行,那一次灭火时基本上是不需要屋顶水箱的用水量参与的。

实际上,像这样的系统,有屋顶水池,可以不做临时高压,直接水池重力供水就可以了。上海市地规要求
多层消火栓静水头可以上到屋顶高度就可以直接接市政。是一个道理。

但是楼主的问题,消防部门抠字眼的话,可能会拿条文解释来说事,“8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。”
回复
nybz1234567
2010年07月04日 16:56:13
4楼
楼主人呢???
不会也中暑了吧!!:lol
回复