请教该办公是否设喷淋
gaoshang2324
2010年07月01日 22:36:06
只看楼主

一小办公楼, 分两部分, 主楼部分2600平方, 然后有两层的附房,700平方, 这两部分是由走廊连接的, 也没办法处理成防火间距不限的两个建筑物, 现在主楼部分设置中央空调,附房仅设分体空调,请问这个办公楼是否设置喷淋???

一小办公楼, 分两部分, 主楼部分2600平方, 然后有两层的附房,700平方, 这两部分是由走廊连接的, 也没办法处理成防火间距不限的两个建筑物, 现在主楼部分设置中央空调,附房仅设分体空调,请问这个办公楼是否设置喷淋???
免费打赏
gaoshang2324
2010年07月02日 12:23:47
2楼
没人看到??
回复
w-jwei
2010年07月02日 17:36:30
3楼
全做!!
回复
gaoshang2324
2010年07月02日 22:09:29
4楼
全做啊? 我还以为只做主楼这部分就可以了。。。。。
回复
yzylt
2010年07月06日 17:52:00
5楼
要做喷淋吗?
《建规》8.5.5“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等”;
回复
hldjbgs
2010年07月07日 18:06:46
6楼
要做 ! 《建规》8.5.5“设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等”;该建筑总建筑面积为3300m2
回复

相关推荐