分析求教:二类高层 消防电梯排污泵与地下室排污泵配电问题?
一杯浊酒
2010年07月01日 19:28:20
只看楼主

根据民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008负荷分类:二类高层排污泵为二级负荷,消防电梯排污泵为消防用电,地下室排污泵为非消防二级负荷用电,二者功率都很小,如果二者都单独设置ATSE互投装置是不是成本太高了,如果合用明显违反规范,请高人指点!

根据民用建筑电气设计规范 JGJ 16-2008负荷分类:二类高层排污泵为二级负荷,消防电梯排污泵为消防用电,地下室排污泵为非消防二级负荷用电,二者功率都很小,如果二者都单独设置ATSE互投装置是不是成本太高了,如果合用明显违反规范,请高人指点!
免费打赏
lingyan16
2010年07月02日 00:36:20
2楼
地下室排污泵也应纳入消防负荷,因为如果灭火时,喷淋和消火栓出的水很多,仅靠电梯下的那一个排水泵很可能会来不及抽,水可能会满到地下室里,所以,其重要性是很重要的,应纳入消防负荷,
你说的这个情况,两个箱子进线电源电缆链接就可以了,只要不超过5个,功率不大,性质相同,都可以链接
回复
lingyan16
2010年07月02日 00:38:00
3楼
两个箱子都应该设双电源进线,用接触器做的CC级双电源,价格不贵
回复
一杯浊酒
2010年07月02日 06:47:14
4楼
对于二楼的回答,我无法赞同,地下室普通排污泵只能是二级非消防负荷,其功能主要为平时排水而设置,这也是水专业设置的初衷
回复
aibuliu305576482
2010年10月17日 16:29:00
5楼
这倒还真是个问题,都没注意以前是怎么做的。。。
回复