请教:断路器的可见分断点
sunhaiyan621
2010年07月01日 19:25:52
来自于断路器
只看楼主

断路器分断时有可见分段点,可见分断点是什么?怎样看?谢谢!对电气不懂请高手指教。

断路器分断时有可见分段点,可见分断点是什么?怎样看?谢谢!对电气不懂请高手指教。
免费打赏
yaoguizhong213
2010年07月01日 19:44:18
2楼
断路器就没有可见分断点
回复
lingxuct
2010年07月02日 12:33:59
3楼
说说断路器的操作?

有没有“把XXXX断路器从运行改开关检修”?

如有,则肯定有明显的断开点,如不能操作到“检修位置”,则“断路器与母线是接死的”,没有明显断开点。

一般框架式断路器是有明显断开点的,插拔式断路器拔下后不是明显断开了?
回复
sunhaiyan621
2010年07月15日 19:39:27
4楼
那我们现场用的断路器是透明的,有一个开关可以推上推下,是看这个推上推下的开关处,还是看它里面的器件有没有断开啊?
回复
alimama_818
2010年07月17日 00:13:31
5楼
路过。。。。。。。。。。。不知道你说的啥意思
回复
lingxuct
2010年07月17日 09:19:16
6楼
塑壳断路器内部的分断点(不管外壳是否透明),是不能作为明显断开点的,能把整个断路器从电路上拿下来的,才可以作为明显断开点!
回复
lingxuct
2010年07月17日 09:30:54
7楼
高压开关柜的断路器可以拉出柜外,柜内无断路器时,出线与主母线肯定是明显地断开了;

低压框架式断路器也是可以摇出来,拉到柜外的,断路器摇出来了,断路器下的部分肯定与主母线明显断开了;

断路器加底座,断路器本身是可以从底座上拔下来的,那么,当断路器从底座上拔下来后,断路器下设备肯定与主母线是明显断开了。

有的控制设备电源装了可拉下的熔断器(如RT14类),当熔断器拉下(取走熔芯后),下面电路肯定与电源明显断开了。
回复
monkeyboss
2010年07月20日 16:31:17
8楼
是啊,楼上的说的是啊~
回复
ydfdel
2010年07月20日 22:19:50
9楼
通俗的说,一般是指这台断路器上下连接的例如隔离开关之类的有可见分断点
回复
leenox1111
2010年07月20日 22:56:02
10楼
高压、中压断路器可见分断点一般是指开关小车退出运行位置后的开断状态,此时分断点明显。
低压抽屉式断路器可将抽屉退出,此时也是明显分断点。
回复
zhg69
2010年07月23日 12:45:05
11楼
高压固定式开关柜能看见断路器的分断点吗
回复

相关推荐