地梁是否设加密区的问题
wu_tong_tong
2010年07月01日 16:58:34
只看楼主

因为回复不了帖子,所以发了新帖,希望大家讨论,关于地梁是否设加密区的问题我是这样理解:对于两桩承台垂直与两桩连线方向及单桩承台两个方向地梁需设箍筋加密区的问题,我的理解是:柱的计算模型是柱底在承台顶面是固接,柱底会有一定的弯矩,,如果上部结构为抗震设计时,由于地梁在成台顶标高,埋深较浅,地梁要平衡柱底弯矩(该方向只有一排桩),会受地震力的影响形成朔性绞,所以要设置箍筋加密区,如果能保证承台间图密实或承台间设地下室底板,则可以将该方向弯矩直接传递至地基而不影响地梁,则可不设箍筋加密区。规范没有规定,只能靠个人的经验和概念,希望大家讨论。

因为回复不了帖子,所以发了新帖,希望大家讨论,关于地梁是否设加密区的问题我是这样理解:对于两桩承台垂直与两桩连线方向及单桩承台两个方向地梁需设箍筋加密区的问题,我的理解是:柱的计算模型是柱底在承台顶面是固接,柱底会有一定的弯矩,,如果上部结构为抗震设计时,由于地梁在成台顶标高,埋深较浅,地梁要平衡柱底弯矩(该方向只有一排桩),会受地震力的影响形成朔性绞,所以要设置箍筋加密区,如果能保证承台间图密实或承台间设地下室底板,则可以将该方向弯矩直接传递至地基而不影响地梁,则可不设箍筋加密区。规范没有规定,只能靠个人的经验和概念,希望大家讨论。
免费打赏
wdfly
2011年02月14日 12:40:56
12楼
一般不设
有的审图公司要求按照框架梁设加密区
回复
ckmxdd
2011年02月21日 18:24:41
13楼
一般情况拉梁不做箍筋加密
回复
kancai2010
2011年02月21日 21:28:18
14楼
一般不用加密。