水泵这样进水行不
odb555
odb555 Lv.2
2005年10月09日 16:46:07
只看楼主

现某工地上有二台XBD3.8/20消防水.没有设水箱,直接从小区DN200管道上吸水.泵吸水口标高高于小区水管高度.

现某工地上有二台XBD3.8/20消防水.没有设水箱,直接从小区DN200管道上吸水.泵吸水口标高高于小区水管高度.
免费打赏
qi90
2005年10月09日 17:01:46
2楼
如果我没判断错的话,你那根DN200的管子应该是小区的自来水给水管吧,自来水给水管上接水泵,从水泵使用上来说是没什么问题,因为给水管是压力管,吸水口高于或低于水管高度是没什么影响的,但你这样直接接给水管网的做法好像不符给水规范,我记得是这样的。
回复
swqlily
2005年10月09日 19:13:43
3楼
不可以
原因是这样的
从水泵工况上来讲应该是没有问题,但是如果你从市政管网上直接抽水,会对外网的压力造成影响,外网的压力会降低,这样利用外网压力直接供水的用户将会受到影响,甚至无法满足供水的基本需要,因此不能从外网直接抽水。
回复

相关推荐

APP内打开