大热天回气管结霜
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2010年07月01日 16:30:54
只看楼主

同样的配置的风冷冰箱,为什么27度环境温度下回气管不结霜,37度环境温度下回气管结了一些薄薄的霜。是不是温度高,流量大了?另外是不是只要回气口下面的压缩机壳体不凉,也就是说低温气体吸收高温压缩机的热量,压缩机就没有液击的风险?

同样的配置的风冷冰箱,为什么27度环境温度下回气管不结霜,37度环境温度下回气管结了一些薄薄的霜。是不是温度高,流量大了?
另外是不是只要回气口下面的压缩机壳体不凉,也就是说低温气体吸收高温压缩机的热量,压缩机就没有液击的风险?
免费打赏
荣昌制冷
2010年07月02日 06:04:32
2楼
其实不应该让回气管结霜,已经结霜或者结露,就说明回气已经是过潮过湿气体了。虽然还没对压缩机产生液击的危害,但回气过热度小,蒸发压力高,制冷效果不佳。
回复
hnsyxy
2010年07月02日 14:19:29
3楼
我需要的最低箱内温度是3度,那您说蒸发压力设定为多少最佳??
回复
shfuhyk
2010年07月08日 16:28:49
4楼
我认为是室外温度可能超过了正常工作温度,导致在打同样温度的条件下,高温的时候制冷剂不足所致的。

个人认为
回复
insu66
2010年07月14日 09:20:06
5楼
楼主用的产品可能跟我们的不一样,我们产品都是负几十度的,回管结冰是再正常不过的现象了。
回复
zhanghong42389
2010年07月17日 10:14:31
6楼
正常
回复
frcqu
2010年07月18日 13:15:29
7楼
压比大的时候,流量要大些,孔板、毛细管都是。你测下过热度吧。过热度够就没事。不一定是供液量大于蒸发量才会挂霜的
回复
sizhaolee
2010年07月19日 00:47:00
8楼
典型的制冷剂分配不均匀:
1、这种工况下面结霜,代表有液态制冷剂进入回气管,进一步蒸发造成;
2、27°C不结霜,供液量较小,分液不均表现不明显,环境温度升高了,制冷剂质量流量增大了,分液不均表现就明显了;
3、简单的检测方法:测一下蒸发器出口每一路支管的温度,温差大,分液肯定有问题。
4、解决方法:0756-2180128
5、用是否不凉来判断压缩机是否液击不妥,首要条件:回气温度应该大于蒸发压力对应的蒸发温度。一则是避免回液,二则是避免造成液体稀释润滑油,影响润滑油的性能。
6、最低温度要求3°C,蒸发压力的确定取决于蒸发器及风机的设计。
回复
xiong_yan
2010年07月19日 21:39:48
9楼
其实不应该让回气管结霜,已经结霜或者结露,就说明回气已经是过潮过湿气体了。虽然还没对压缩机产生液击的危害,但回气过热度小,蒸发压力高,制冷效果不佳。
回复
xiong_yan
2010年07月19日 21:41:06
10楼
其实不应该让回气管结霜,已经结霜或者结露,就说明回气已经是过潮过湿气体了。虽然还没对压缩机产生液击的危害,但回气过热度小,蒸发压力高,制冷效果不佳。
回复
killzx99
2010年07月19日 22:09:33
11楼
箱内温度控制在3度
那蒸发温度至少0度以下了
个人认为结霜属正常

至于为何环温升高反而结霜原因有二
1、可能是你说的蒸发温度提高过氟量增加有些道理
2、是初始环温升高湿空气露点温度也提高了:可能25度某湿度的湿空气遇到此蒸发温度不结露,35度该湿度湿空气遇到此蒸发温度就结露了,进而挂霜

[ 本帖最后由 killzx99 于 2010-7-19 22:11 编辑 ]