[求助]关于机房照明的问题
jianha
jianha Lv.2
2005年10月09日 15:05:08
来自于照明工程
只看楼主

请问各位XD:机房内的照度要求不低于多少LUX?怎样配置灯具?我这里有一个机房是30平方,净高不超过2.4米。 谢谢!

请问各位XD:机房内的照度要求不低于多少LUX?怎样配置灯具?我这里有一个机房是30平方,净高不超过2.4米。

谢谢!
免费打赏
jianha
2005年10月09日 15:58:22
2楼
按照下面的公式:平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积,计算出来应该是6套3*36W的荧光灯盘。不知道对不对?
回复
sunlover1949
2005年10月09日 19:20:36
3楼
去看照明规范把GB50034-2000 ,这几天我都在琢磨着玩意。发电机房照度和照明功率密度属于强条分别是200lx和8w/m2,30平方米就是240w,你的6*36*3肯定违反强条,准备给罚款把
回复
fdlight
2005年10月09日 23:58:13
4楼
随便抓了个支架算了一下,符合强条:
回复
sunlover1949
2005年10月10日 00:05:44
5楼
请教下斑竹是用什么算的?那么详细,我一般都是用天正算出满足照度的灯具数量,再平均分布就是了。还有就是,机房的工作面选0m么?为什么不选0.8呢?而且周围0.5米的环带怎么不计入照度里呢?最小照度/平均照度比有什么意义呢?灯管是36wT8的把?
回复
fdlight
2005年10月10日 00:16:05
6楼
这是灯具数量:就6个单管支架~

270Lux, 8.4W/M2
回复
fdlight
2005年10月10日 00:40:38
7楼
这是灯具选型,1*36W支架(带反射罩)
回复
fdlight
2005年10月10日 22:54:41
8楼


我的计算平面是0.85米高。
周边减掉0.5米是我的习惯,呵呵~测试的时候墙边的点本来就不测的。

最小照度/平均照度比是均匀度

我用的是DIALux软件,免费下载地址:
http://www.nvc-lighting.com.cn/zhishi_detail.asp?id=313
回复
shf2100
2005年10月11日 10:51:27
9楼
按照计算机机房设计规范,不得低于300LX,具体怎么算,参看下公式。
回复