关于变截面钢筋锚固
teareyes
teareyes Lv.2
2010年07月01日 13:49:23
只看楼主

一厂房吊车梁位置柱子变截面,上方柱子50%钢筋插入下面的柱子,钢筋插入深度为Lae,但根据图集03G101应插入1.5Lae,图集应该是认为钢筋为非接触搭接,而我设计的是按锚固做的,我想问,这个问题严重不,我问过老同志,他们说以前这种情况都是按锚固做的,说没问题,我想问问大家以前是这样么,达到锚固长度就可以了?

一厂房吊车梁位置柱子变截面,上方柱子50%钢筋插入下面的柱子,钢筋插入深度为Lae,但根据图集03G101应插入1.5Lae,图集应该是认为钢筋为非接触搭接,而我设计的是按锚固做的,我想问,这个问题严重不,我问过老同志,他们说以前这种情况都是按锚固做的,说没问题,我想问问大家以前是这样么,达到锚固长度就可以了?
免费打赏
设计小兵
2010年07月02日 11:34:01
2楼
以前是按锚固考虑;因上部小柱截面相对下柱截面小好多,可简单认为上柱锚在下柱里。从各种厂房震害资料来看,很少发生上柱锚固失效问题