关于35KV变电所的问题求教
geqq911
geqq911 Lv.2
2010年07月01日 13:39:22
只看楼主

企业内修建35KV 20000KVA(10000+10000,2台主变)的变电所大概需要多大的面积,对周围的环境有什么要求啊?对值班人员有什么要求啊?

企业内修建35KV 20000KVA(10000+10000,2台主变)的变电所大概需要多大的面积,对周围的环境有什么要求啊?对值班人员有什么要求啊?
lingxuct
2010年07月01日 17:26:01
2楼
多大面积?你装多少设备,35KV进线几回,低压的电压等级有几级,有多少中压设备,有多少低压设备?用什么开关柜,有没有中压补偿。把所有设备安排下,四周有消防通道和设备搬运通道。

周围用围墙围住吧?

值班员有相应电压等级的操作资格,有调度命令接受资格。
回复
geqq911
2010年07月02日 14:16:46
3楼
35KV进线单回路的,低压的电压等级是10KV,预备出线是15回路中压设备,无低压设备?用手车式真空开关柜,有中压补偿。把所有设备安排下,四周有消防通道和设备搬运通道。
回复
tank-----no.1
2010年07月03日 14:15:21
4楼
大于2500m2足够了
回复
lingxuct
2010年07月03日 14:36:33
5楼
“无低压设备?”

不可能的,最起码变电所照明总是要的,站用变是不可少的,直流屏也应有,保护屏、监控屏?
回复

相关推荐

APP内打开