管道的支架问题
zhuhong1627
2005年10月09日 14:21:05
只看楼主

地下车库作管道布置时,管道都要掉在梁下,请问管道的支架应该隔多远设一个,主要为钢管,管径有50、100、200的,期待老师们的回答哦,多谢了,呵呵!

地下车库作管道布置时,管道都要掉在梁下,请问管道的支架应该隔多远设一个,主要为钢管,管径有50、100、200的,期待老师们的回答哦,多谢了,呵呵!
免费打赏
happyzqh
2005年10月09日 15:59:10
2楼
查一下《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>>(GB50242-2002) 3.3.8
回复
zhuhong1627
2005年10月09日 17:10:44
3楼
谢谢了,再请问一下网上有这些规范吗,我手头没有规范啊
回复
cgren2000
2005年10月10日 19:48:18
4楼
是否要做保温啊?2者的间距不同 保温管50的好象是3米 100的是4.5米 200的记不清了 最好查查规范
回复
zhuhong1627
2005年11月04日 16:45:35
5楼
哦,谢谢啊!
回复
pengjianliang
2005年11月05日 09:44:58
6楼
视情况而定,小径管1.5米左右,大的3米左右,主要是做牢固的,不要摇摆
回复
zhuhong1627
2005年11月05日 13:35:24
7楼
哦,知道了!多谢前辈!
回复