终于用ETABS做了一张图
hydong20021030
2010年06月30日 23:04:07
来自于ETABS
只看楼主

近来做一个20层的酒店,由于是是L型平面,有诸多不规则,故多做几个模型计算,先用PKPM建模,再导入GSCAD,又从GSCAD导出模型到ETABS,但对这个导入的ETABDS模型很不满意,要调整的工作量太大,于是干脆直接在ETABS里把导入的模型全选后删除,重先对着建筑图再次建轴网,布构件荷载,利用原有的材料和其它参数,直接在ETABS里面建成模型,计算后查看总信息发现地震周期大于pkpm、gscad的,但周期比是很接近的,再导入cks里折腾一会,哈哈终于生成了一张ETABS计算后出来的梁平法图,再生成CAD图,在TSSD里把字体转换成tssd_norm,感觉顺眼了些(详见附件中的图)。剪力墙的施工图在CKS中怎样生成却没发现,或许是手工画吧。

近来做一个20层的酒店,由于是是L型平面,有诸多不规则,故多做几个模型计算,先用PKPM建模,再导入GSCAD,又从GSCAD导出模型到ETABS,但对这个导入的ETABDS模型很不满意,要调整的工作量太大,于是干脆直接在ETABS里把导入的模型全选后删除,重先对着建筑图再次建轴网,布构件荷载,利用原有的材料和其它参数,直接在ETABS里面建成模型,计算后查看总信息发现地震周期大于pkpm、gscad的,但周期比是很接近的,再导入cks里折腾一会,哈哈终于生成了一张ETABS计算后出来的梁平法图,再生成CAD图,在TSSD里把字体转换成tssd_norm,感觉顺眼了些(详见附件中的图)。剪力墙的施工图在CKS中怎样生成却没发现,或许是手工画吧。
三种模型中剪力墙和连梁刚度比较:ETABS<PKPM<GSCAD,不过前二个的比较接近,GSCAD的剪力墙刚度超强,连梁也是,直接导至的结果是连梁配筋远大于前二者,甚至和剪力墙相接的框架梁负筋达到120cm2,真是不可思议。
这次能在ETABS中建模计算也非常得益于“主要计算参数在ETABS中的实现及重要设计指标的输出”这篇文章,在此深表感谢。另外在具体运作中发现其中的第5、6、7项难以操作,因为点一二根构件进行覆盖项修改还好说,但全部有成千上万根构件又怎能一一点取进行覆盖项修改呢?还是国产软件操作方便。另外该文中第3项中所提[应该还要改二轴的抗剪面积],具体怎样改呢?希望原作者看到本帖能给解答。
附件内容:三个软件的模型,ETABS计算生成的梁平法图等。
9a3648db5ed22b2d2b68.rar
1.5 MB
立即下载
免费打赏
张小张小强强
2010年07月06日 15:14:49
12楼

大家都骂PKPM做的烂,但实际上PKPM的易用性远超ETABS、SAP等软件
回复
sun-hui-sh
2010年07月06日 21:20:11
13楼
楼主很强啊,多学习几个软件还是有必要的。关键的时候还可以相互校核下。
回复
sara-789
2010年07月12日 14:55:53
14楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
yuhuilin6387
2010年08月10日 14:31:09
15楼
这个软件还没用过呢
回复
zhon60
2010年08月21日 15:26:23
16楼
楼主不错,谢谢,我以前下过个ETABS,可惜下了没用,有了楼主的模型,我也看看。
回复
to1994
2010年09月26日 19:03:39
17楼
像楼主致敬
专研的精神很宝贵呀:lol
回复
qth555
2010年10月16日 09:16:50
18楼
楼主学了这么多软件啊,厉害,怎么学的啊
回复
shotboy02800112
2010年10月22日 14:46:07
19楼
楼主厉害,膜拜...
回复
pgjthl
2010年10月22日 21:23:30
20楼
这么高级啊 没用过
回复
scuthit
2010年10月24日 13:47:50
21楼
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~