空调在用电高峰怎样维持正常工作
wangpengpeng886
2010年06月30日 22:43:23
只看楼主

我单元共十户我住五楼,三相电近楼道,三火一零,然后分户,空调是三匹的,在用时开始还制冷,风口很凉,最多十度,大概。几分钟后就听到有继电器的声音,然后室外压缩机不工作了,室内机正常工作,不冷了。 有什么简单的办法吗? 按个小型的,单项电容好用吗 不想按稳压器,影响室内美观 进户的是十平方铜线,到保护器后事六平,室内空调专线,四平、

我单元共十户我住五楼,三相电近楼道,三火一零,然后分户,空调是三匹的,在用时开始还制冷,风口很凉,最多十度,大概。几分钟后就听到有继电器的声音,然后室外压缩机不工作了,室内机正常工作,不冷了。

有什么简单的办法吗?

按个小型的,单项电容好用吗
不想按稳压器,影响室内美观

进户的是十平方铜线,到保护器后事六平,室内空调专线,四平、
免费打赏
hero_2008
2010年07月01日 11:42:44
2楼
空调主机的供电电压有没有低于压缩机正常工作电压?
我觉得是你的空调产生了故障。
回复
wangpengpeng886
2010年07月03日 12:48:09
3楼
在天气气温凉快是实验工作正常(制冷)运行30分钟,制冷效果还行40平房内,降温,在31°时40分钟降温到26°


不知是不是主机有问题~!

我认为主机电压比压缩机电压小
回复
一指慢
2010年07月03日 17:47:49
4楼
应该是你的机器有故障!从你的叙述看不出电压低的情况。
另:楼主的外语学多了吧,母语用不好了?
“三相电近楼道”,是三相电离楼道很近吗?进与近同音不同义!尽、劲、禁、晋、烬。
“风口很凉,最多十度,大概。”外语语法?
“ 按个小型的,单项电容好用吗”。单相≠单项单项。还有个单向呢!
“到保护器后事六平,”后事???事≠是。寺、室、市、式。干脆就打4更省事!
“在天气气温凉快是实验工作正常(制冷)”。既是实验工作,就允许有不正常现象。是与时也能混用?离谱!!
回复

相关推荐