高层裙房的消防是不是该按多层考虑?可我在高规里只找到怎么一条:"7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。阀门应有明显的启闭标志。"只提到消防给水管道的阀门布置是按低规执行,可没明确说整个消防按低规考虑!
高层裙房的消防是不是该按多层考虑?可我在高规里只找到怎么一条:
"7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
裙房内消防给水管道的阀门布置可按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。
阀门应有明显的启闭标志。"
只提到消防给水管道的阀门布置是按低规执行,可没明确说整个消防按低规考虑!
希望大家踊跃发言!
12楼
呵~~消防是一定要启动消防泵的
连在一起就行了
回复
13楼
搞笑,房子都烧掉了,还省什么能源!!!应该直接接到高层的系统上,如果静压超80米,要设减压阀。
回复
14楼
你对消火栓灭火到底懂多少?你看多层建筑消火栓灭火都用消防泵启动的么?
回复
15楼
我花了一个下午的时间,终于查到一点点有关高层建筑裙房的规定,在<高层民用建筑设计防火规范>2001年版的31页的7.4.6,不知道对你有没有帮助.
回复
16楼
不用消防泵的消防系统恐怕就是高压系统了。
消防中的高压系统是指不通过消防泵也能满足消防所需的水量和水压。
高层建筑有它自己的消防水池,在这种情况下,市政部门一般是不会同意由市政管道直供的。
况且消防所需的水压不像生活给水,如果四层的裙房,消防水压很可能超过0.35MPa,市政水压是否满足是问题,市政水压是否稳定也是问题。
做给排水的,做消防时要慎重,现在是要设计人终生负责的。
回复
17楼
谢谢这位兄弟!
回复
18楼
我才刚入门,没有发言权,但我在这学到了不少东西,谢谢
回复
19楼
可以,只要压力满足。但用的市政水应当是消防水源吧,本人认为
回复
20楼
是不考虑压力,流量的原因,包括超压方面的问题
回复
21楼
不靠消火栓泵靠什么?有几个工程是有条件做高压系统的?有什么地方市政压力够消火栓的??顶多够充实水柱就差不多了,我还没见过设消火栓系统而不设消防泵的多层呢!!