今天在投运一所10KV变电站时发生了如下现象:当10KV母线带电后,三相10KV电压互感器的二次侧接线端处开始放电,电压互感器的型号为JDZXF-10,请各位同行给解决一下问题,并说明原因,好吗?:@ :@ :@
今天在投运一所10KV变电站时发生了如下现象:当10KV母线带电后,三相10KV电压互感器的二次侧接线端处开始放电,电压互感器的型号为JDZXF-10,请各位同行给解决一下问题,并说明原因,好吗?:@ :@ :@
2楼
恐怕是高压尾放电
回复
3楼
高压尾没有接地
回复
4楼
“二次侧接线处放电”?
二次接地不好!
回复
5楼
当时看到的现象是:电压互感器的二次接线端1dx、1dn之间,2dx、2dn之间放电。
请教:如果真是高压尾放电,是什么原因造成的呢?
回复
6楼
高见,能否从原理上给予赐教?等待您的赐教:time: :time: :time:
回复
7楼
:handshake :handshake
摇测电压互感器一次侧绝缘电阻时就发现二次侧接线处有很轻微的放电现象,当时也认为是二次接线不牢靠,当时就将所有的螺丝都紧固了一遍,并测量了接地情况:良好。再次摇测时未见放电现象。
回复
8楼
施工中小插曲。
回复
9楼
大家理论结合实际能力都很强啊:time:
回复
10楼
学习。:victory: :victory:
回复
11楼
有没有可能是PT内部绝缘有问题,一次电压加到二次了。只二次的话 就100V或57.7V 怎么会放电呢
回复