暖通施工时候,设计图纸那些地方需要改进
guolei12344
guolei12344 Lv.12
2005年10月09日 10:21:19
只看楼主

我是在咱给排水施工论坛看到的这样的帖子,很受用,也想在咱暖通施工交流下,希望大家搞施工的题点意见,我也希望设计同行门看了后在以后的设计中能用到。

我是在咱给排水施工论坛看到的这样的帖子,很受用,也想在咱暖通施工交流下,希望大家搞施工的题点意见,我也希望设计同行门看了后在以后的设计中能用到。
jswgq-55
2005年10月09日 13:13:23
2楼
先提出你的看法,大伙再说说。。
回复
guolei12344
2005年10月09日 13:29:31
3楼
最起码的标高问题,有的时候采暖管子和排水给水管子撞线。管道与管道之间的距离,管道距离墙的距离,管道布置要流够足够的空间,比如保温层,检修什么的
回复
guolei12344
2005年10月09日 13:34:17
4楼
我是搞设计的,对与施工不很懂,所以想引个话题看我在设计的时候该注意下什么/请施工的朋友多来指点。
回复
jswgq-55
2005年10月09日 14:45:56
5楼
很多与施工有关的问题应在图纸审核、会审时解决。各方把关应该要容易些。
回复
zht2004
2005年10月14日 22:56:34
6楼
其实,关于专业碰车问题现在一般都不多了
关键是为推广[新工艺]而做的[新材料]设计有时候好象不对头

还有就是不能图设计美观效果,而过分增加施工制作难度
比如扭向弯头的设计只是绘制容易,实际放样很困难的

再有就是标注一定要细心,不应前后矛盾或者不知所云
设计/施工说明一定要细致,不能仅仅照搬样板;
而应该针对具体项目有所侧重
设备选型数据尽可能完整,
材料选质一定要具体,比如304不锈钢管道,若抛光级别要界定清楚,
焊接钢管到底用Q235、Q235A还是Q215A?
保温材料具体指标一定要明确,

至于施工的具体细节,可不必做过细的大样;由现场灵活施作可能会更好
回复
zht2004
2005年10月14日 23:05:21
7楼
下面为本人对某设计项目图纸的初步疑问样例:
供大家参考


XXXXXXXX公司饮片加工车间工艺专业施工图存在如下问题:
1. 图纸无明确的设计、施工说明
2. 无管线材料表,有些管道、阀件无法明确
3. 在艺施-01图中,管道材料代号中不锈钢管道是否抛光?
SS代号具体为何种不锈钢?是指1Cr18Ni9Ti吗?
SS‘为304不锈钢,而图纸中管线未发现该标识!
按照图示,是否未带SS标记的均采用无缝钢管?
一次水管W若采用无缝钢管,而图纸中阀门为Q41F-16P,材质不锈钢,是否法兰采用20#钢?其他管道有类似情况,请澄清!
4. LS、SC管线应保温(图纸未明确),采用何种保温材料?容重?厚度?是否做外保护壳?若做保护壳,用什么材料?厚度?
5. SC管线上的疏水器采用何种型号的?
6. VT管线上的阻火器,采用何种型号?材质?连接形式?
7. 流程图中各压力表具体量程、规格、材质是??请明确!
8. ER、EC管线图纸未明示,应属乙醇输送管道,管线上所画带旁通阀的器件是什么阀件?规格、型号、材质、连接形式??
9. 出外墙接至室外排水井的埋地Sc管线,穿墙套管是否已经预埋?如果未埋,按照刚性防水套管做?还是普通套管做?
10. 埋地管道是直埋还是做由土建专业做管沟?
11. 流程图中DM管道材质是否有误,与U型三通如何连接?是否采用卫生型304薄壁管?
12. 阀门代号为⑥是什么阀门?快装隔膜阀?


请专业人员对上述问题尽快处理,明确相关技术条件,以方便施工图预算的提量报价。
ZHT2004 2005年X月XX日
回复
xwn1208
2005年10月16日 16:16:10
8楼
首先,需要结合土建图纸看,看是否与梁相撞.再就是与水电图纸结合看!最重要的是细心
回复
qylx
2005年10月16日 20:12:41
9楼
看的太细,疑问太多。呵呵。。。。。。
回复
lwy9988
2005年10月16日 23:06:59
10楼


支持.还有很多的问题的,我看过的一份施工图纸,没有标高,说明都没有,标注看不清,标注的编号跟设备对不上,图例都不对的!看那个图纸就是在受罪啊!
回复