大家都来帮帮忙,急帖
coolman-qirong
2010年06月30日 17:19:33
只看楼主

请教大家一个问题啊ATS双电源进线室2路市电,但是要求双电源下出线零线绝对不能断开,请问如果用三级双电源的话,进线的2路零线能不能公用一个零排,会不会有冲突啊如果用4级双电源的话,有没有哪款双电源有N线先合后分的功能,能始终保持N线不断开?大家来看看啊

请教大家一个问题啊
ATS双电源进线室2路市电,但是要求双电源下出线零线绝对不能断开,请问如果用三级双电源的话,进线的2路零线能不能公用一个零排,会不会有冲突啊
如果用4级双电源的话,有没有哪款双电源有N线先合后分的功能,能始终保持N线不断开?
大家来看看啊
免费打赏
gdx8785
2010年07月02日 10:26:39
2楼
(一)
1.16 三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:
1.16.1 同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.2 两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.3 正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用四极ATSE。
1.16.4 IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。
1.16.5 在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除原则1.16.1、1.16.2、1.16.3的情况外一般不需要设四极ATSE。

(二) 只要是正规厂商生产的4P断路器,都应该是"N线先合后分"
回复
冷雪电工
2010年09月25日 21:00:03
3楼
路过,学习了!
回复
mooomooomooo
2010年09月25日 21:20:30
4楼
长见识了,共同学习
回复
hualijialj
2010年10月19日 17:47:53
5楼
