三相四线铠装电缆盘绕后,请问有无涡流效应?急!
racky1978
racky1978 Lv.3
2005年10月08日 17:02:38
只看楼主

低压三相四线铠装电缆盘绕后,请问有无涡流效应,会不会引起电缆发热现象????另:大家有没有听说过8字型盘绕呢?小弟现碰到一工程,临时施工用电采用ZRVV22-4x120电缆250米,其中预留的100米(预留的100米为土建施工完成后引至建筑物内的配电房)施工方提出盘绕在临时配电箱前,但审图中心提出盘绕是否可能会产生涡流?我在网上查了很久也没有见到这方面的文章或规定。

低压三相四线铠装电缆盘绕后,请问有无涡流效应,会不会引起电缆发热现象????另:大家有没有听说过8字型盘绕呢?
小弟现碰到一工程,临时施工用电采用ZRVV22-4x120电缆250米,其中预留的100米(预留的100米为土建施工完成后引至建筑物内的配电房)施工方提出盘绕在临时配电箱前,但审图中心提出盘绕是否可能会产生涡流?我在网上查了很久也没有见到这方面的文章或规定。
免费打赏
wuqiurui
2005年11月22日 18:52:45
22楼
除了这个还真///////////
回复
zxhdq
2005年11月22日 21:10:14
23楼
我也支持2楼与8楼的说法!!!!
回复
xishanyi
2005年11月22日 22:24:05
24楼
以下是引用NLB在2005-11-20 10:39:55.0发表的内容:

以下是引用sxhk在2005-11-19 17:02:51.0发表的内容:

一块铁板,两个孔,单相电流经A孔穿过B孔穿出,如何降低涡流效应,盼复!



在两孔之间切一条缝,以切断磁路。



不错,在电厂的发电机出口出线小室就经常遇到类似的问题.
回复
lee9905
2005年11月23日 13:24:14
25楼
同意8楼
回复
qqrao
2006年02月12日 08:55:49
26楼
赞成20楼的回复,正常状态下是无涡流,但应考虑到可能出现的不正常状态。
另,A、B两孔穿单相电缆问题,两孔间设一缝切断磁路就得了!
回复
cddianli
2006年02月15日 22:41:38
27楼
支持7;8楼。但是单芯电缆铺设确实要注意。在铺设过程中不穿过闭合的金属支持物。
回复
baixiaobin
2007年03月11日 00:11:51
28楼
三相四线电缆应该没有问题,因三相四线电缆通过电流时,三相平衡后的电流与零线电流相平衡,对外反映的电流应为0,这样应不会产生涡流现象。但最好还是不要盘在一起,万一电缆出现小故障时就会出现严重的涡流现象,从而烧坏整根电缆。可以挖条较长较宽的沟,反扑反复按顺序S形摆放,注意放时不要形成一个环。-------说得好!!
我正在研究涡流和低压电缆的关系,希望同志们有兴趣的话,多交流!BAIXIAOBIN8888@163.COM
回复
qq_1442796441359
2015年09月21日 08:58:42
29楼
鐞嗚涓婃槸娌℃湁锛屽疄闄呬笂浼氭湁鐨勶紝鎴戜滑杩欓噷鍒氬垰澶勭悊杩囦竴璧峰洜绾跨紗鐩樼粫寮曡捣绾跨紗鍙戠儹闂锛屽湪鐢ㄧ殑涓夌浉鐢电紗50绫
回复
qq_1442796441359
2015年09月21日 08:58:46
30楼
鐞嗚涓婃槸娌℃湁锛屽疄闄呬笂浼氭湁鐨勶紝鎴戜滑杩欓噷鍒氬垰澶勭悊杩囦竴璧峰洜绾跨紗鐩樼粫寮曡捣绾跨紗鍙戠儹闂锛屽湪鐢ㄧ殑涓夌浉鐢电紗50绫
回复

相关推荐

APP内打开