关于变压器保护问题
kingismecs
kingismecs Lv.3
2010年06月30日 11:41:07
来自于变压器
只看楼主

1.电流速断和过电流保护 只用过电流继电器是否就可以啦2.什么情况下 需要零序保护,什么情况下不需要3.差动保护什么情况下需要,什么情况下不需要

1.电流速断和过电流保护 只用过电流继电器是否就可以啦
2.什么情况下 需要零序保护,什么情况下不需要
3.差动保护什么情况下需要,什么情况下不需要
免费打赏
lingxuct
2010年06月30日 11:56:48
2楼
1、以前用传统的DL或GL电磁式电流继电器,速断和过流需要二套。现在都用综保了

2、高压侧系统电容电流大时要用零序(接地)保护,系统电容电流小时(小于10A)可只用于信号,不跳闸。

3、重要的主变都需要装差动保护,用户变压器(低压0.4KV)一般不装差动。
回复
vincent_huhu
2010年06月30日 12:12:07
3楼
路过 沙发:victory:
回复
johson_tan
2010年06月30日 12:30:44
4楼
:time:
回复
sh_qi
2010年07月02日 17:27:57
5楼
取决于变压器的电压等级和容量