基础梁穿过承台内需要配箍筋吗
wclljh
wclljh Lv.2
2010年06月30日 11:35:48
来自于地基基础
只看楼主

请教:原图纸设计人工挖孔桩基础,桩上有承台,拉梁(即基础梁)贯穿承台,请问在承台内基础梁需配箍筋吗?有规范规定吗?我问了一下设计方,设计者也不清楚,回复说有的配箍筋,也有的不配,说套03G-101就行了,可03G-101是主体结构平法设计,我看了一下06G-101图集,上面也没提到,请帮忙。

请教:原图纸设计人工挖孔桩基础,桩上有承台,拉梁(即基础梁)贯穿承台,请问在承台内基础梁需配箍筋吗?有规范规定吗?我问了一下设计方,设计者也不清楚,回复说有的配箍筋,也有的不配,说套03G-101就行了,可03G-101是主体结构平法设计,我看了一下06G-101图集,上面也没提到,请帮忙。
免费打赏
天天画不累
2010年12月24日 09:54:17
22楼
告诉你!!需要配置箍筋,箍筋在柱边50mm开始配置。见图集08G101-11第84页 有要求
回复
tianjinjichang_2
2010年12月25日 16:20:02
23楼
不需要配置箍筋,在承台内的锚固长度够了就可以了,承台本身就是基础梁的一个支座而已,承台已考虑抗冲切且基础梁是用来增加承台之间的联系的。
回复
eric231
2010年12月27日 10:54:06
24楼
不用,做过这种的
回复
wh_52521_love
2010年12月27日 15:46:41
25楼
不用设箍筋,只需把拉梁钢筋锚入承台,满足一个锚固长度就OK了 ,
回复
熊猫聊神
2010年12月27日 17:02:42
26楼
单层筋承台,地梁伸入部分需要设置箍筋,详见图集09G901-3第4-30页
回复
lusong442
2010年12月27日 20:37:58
27楼
当然要的啊 大承台的话 梁伸进承台的长度都要将近占梁的1/3了 甚至更多 肯定要的啊 而且还要加密
回复
changzhouliushh
2010年12月27日 21:01:30
28楼
不用,拉梁钢筋满足锚固即可
回复
chenpingbnb1
2010年12月27日 22:18:59
29楼
按照锚固要求应该就可以了
回复
mwzhou
2010年12月29日 15:15:28
30楼
配置箍筋的主要作用是抗剪,但是在承台这个位置已经考虑抗剪了,所以梁钢筋锚入承台就行了,就像梁柱节点一样。
回复
whjsun
2010年12月30日 11:56:46
31楼
应该配箍筋,不然如何抗剪?
回复