基础梁穿过承台内需要配箍筋吗
wclljh
wclljh Lv.2
2010年06月30日 11:35:48
来自于地基基础
只看楼主

请教:原图纸设计人工挖孔桩基础,桩上有承台,拉梁(即基础梁)贯穿承台,请问在承台内基础梁需配箍筋吗?有规范规定吗?我问了一下设计方,设计者也不清楚,回复说有的配箍筋,也有的不配,说套03G-101就行了,可03G-101是主体结构平法设计,我看了一下06G-101图集,上面也没提到,请帮忙。

请教:原图纸设计人工挖孔桩基础,桩上有承台,拉梁(即基础梁)贯穿承台,请问在承台内基础梁需配箍筋吗?有规范规定吗?我问了一下设计方,设计者也不清楚,回复说有的配箍筋,也有的不配,说套03G-101就行了,可03G-101是主体结构平法设计,我看了一下06G-101图集,上面也没提到,请帮忙。
免费打赏
c601212
2010年07月08日 15:16:04
12楼
顶6楼
回复
llllzzzzqqqq
2010年07月08日 16:15:03
13楼
按06G101-6第70页,主要看是锚入柱内还是承台内。
回复
poplar2
2010年07月08日 16:38:09
14楼
不用吧,承台里有钢筋
回复
wzb88138467
2010年07月09日 09:36:29
15楼
我记的好象也不用的,地梁只是起个连接整体的作用,受力很小.
回复
关山月千牛
2010年08月10日 12:35:41
16楼
不用配的,除非承台和基础梁差不多高(基础梁刚度和承台刚度差不多),底板是抗浮,基础梁支座下部钢筋受拉,可以考虑配置间距不大于300的箍筋在承台内纵筋锚固长度范围内。
回复
宥魏
2010年10月21日 20:49:16
17楼
以往做过,就是直接将基础梁满足一个锚固长度
回复
duguyue205
2010年12月21日 10:49:40
18楼
直接有个锚固长度就可以了,不用通:victory: :victory: :victory: 长;另外,拉梁的跨度也是承台间距,不是柱距
回复
天天画不累
2010年12月21日 15:01:07
19楼
告诉你!!需要配置箍筋,箍筋在柱边50mm开始配置。见图集08G101-11第84页 有要求
回复
kancai2010
2010年12月22日 15:53:31
20楼
不用配箍筋,锚入承台的长度满足La就行。
回复
wtx0405
2010年12月22日 16:01:47
21楼
基础梁伸入承台的长度满足La就行,不用配箍筋。
回复