遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的同事也愁啊。
你这个对结构的挑战太高了,肯定不能这么做,6楼那位的工程结构柱子配到1m了,你这个得大成啥样啊???
屋顶还是搞个水箱算了,高层的消防水箱大于18t的,可以仍按照18t来取,再把生活的用水量再加上去行了。
室外、室内的消防用水应尽量用市政解决大部分,喷淋用水亦同,剩余部分做个水池,地下挤地方做啊,给甲方说这么节约啊,甲方不至于钱多了烧得慌吧,非放顶上去?
否则您这个房子又丑又难以使用。
回复
14楼
我晕,听都没听过.
3层嘛,室内消火栓和室外的由市政供水好了,剩下就不多啦
回复
15楼
这也太大了吧,俺目前还没做过啊:Q
回复
16楼
400dun太大了吧结构也挺难得啊,水箱现在一般用玻璃钢的比较好一点啊
回复
17楼
呵呵,梁可以上翻。屋顶做隔热层。
回复
18楼
和消防沟通
最好是能不做这么大的
不然它的造价下来差不多可以翻番了
还不如考虑烧光了重建划算呢!!!~~~~:L :L :L
回复
19楼
还真没见过你这样的,太大了吧,你们不怕楼被压塌了啊,而且消防部门我估计审查都过不去的, 要那样的话结构不知道整出个什么样的怪物呢!还是和建筑商量下有没有办法改变他们建筑吧,要实在不行就去和消防队资讯下这样整可以不吧!自己觉得这样做太不合理了!
回复
20楼
牛啊!这么大的家伙放在屋顶,真是挺恐怖的