急救!!请教屋顶400吨的消防水箱怎样设计!!
200
200 Lv.2
2005年10月08日 16:50:02
只看楼主

遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的同事也愁啊。

little_strong
2005年10月08日 18:30:03
2楼
把室外消防用水量减掉吧,由市政直供,减少了三分之一了
回复
hjj
2005年10月10日 11:46:28
3楼
不知道你的屋顶能不能承受这么大的重量,水箱最好采用不锈钢水箱,因为其本身的重量比较轻。水箱高度不要太高,2米足够,因为水箱过高的话,屋顶单位面积上的承重过大,水箱尺寸可以采用20米×10米×2米,水泵采用管道泵就可以了。
回复
xfd831
2005年10月10日 18:20:36
4楼
看你说的是属于农村的一个建筑物,可以看<村镇建筑设计防火规范>GBJ 39—90
这里面对建筑物的防火要求是很低的,你可以拿这个规范跟消防大队和审图的说说.
回复
lb_lin_gzb
2005年10月12日 01:44:14
5楼
同意2楼和4楼的意见。
回复
zhouv
2005年10月12日 03:06:19
6楼
我刚做一个二类高层,就是水池在楼顶,有200T,不过没有算室外的消防水.....
结构一层的柱子做到了1m*1m................

回复
200
2005年10月12日 13:28:39
7楼
谢谢了。<村镇建筑设计防火规范>GBJ 39—90我先去好好看看。谢各位了,做结构的已经抱着大不了打桩的念头了,可是另一方面也想给甲方省钱。今天甲方说他不一定以后会按照图纸造,让我们按照规范先通过审图好了。如果先不考虑其他的因素,光从给排水来说是要这么大的水箱,那就只能这样设计了是吧。
回复
nblys@co163
2005年10月12日 13:50:40
8楼
屋顶 400吨 的消防水箱,怪吓人的!
回复
maoxinqing
2005年10月12日 13:52:26
9楼
室外消防水一般由市政给水提供为宜,但是这地方在农村,那就不用那样大啦 ,农村的的防火要求没城市那样高。
回复
timon
2005年10月12日 15:41:09
10楼
这样的东西我觉得修不出来的
回复
cuicanwen007
2005年10月12日 16:00:40
11楼
会有办法解决的!
回复