20层的标高是53.2米,地下消防水池设置在其他楼下边,标高时-6.5米。要不要消防竖向分区啊?

20层的标高是53.2米,地下消防水池设置在其他楼下边,标高时-6.5米。
要不要消防竖向分区啊?
免费打赏
jianghuyouyu
2010年06月30日 12:35:41
2楼
消火栓静水压超过0.1MPa应分区,静水压超过0.5MPa应减压,超过0.5MPa的建议采用减压消火栓
回复
fengxuehan0317
2010年06月30日 16:58:09
3楼
你写错了吧?是1.0MPa
回复
zhf-li
2010年06月30日 17:33:12
4楼
可以不分区,但部分楼层消火栓需用减压稳压消火栓
回复
shicuifang
2010年07月01日 09:43:56
5楼
可以不分区,部分楼层需要减压
回复
weilejianglai001
2010年07月05日 17:15:00
6楼
建议不分区,实用减压稳压消火栓:victory:
回复
lisummer163
2010年07月10日 22:35:19
7楼
应该不用分区
回复
kloyd
2010年07月11日 09:51:50
8楼
不需要分区,底部几层消火栓设置减压孔板减压就行了
回复