20层的标高是53.2米,地下消防水池设置在其他楼下边,标高时-6.5米。要不要消防竖向分区啊?
20层的标高是53.2米,地下消防水池设置在其他楼下边,标高时-6.5米。
要不要消防竖向分区啊?
2楼
消火栓静水压超过0.1MPa应分区,静水压超过0.5MPa应减压,超过0.5MPa的建议采用减压消火栓
回复
3楼
你写错了吧?是1.0MPa
回复
4楼
可以不分区,但部分楼层消火栓需用减压稳压消火栓
回复
5楼
可以不分区,部分楼层需要减压
回复
6楼
建议不分区,实用减压稳压消火栓:victory:
回复
7楼
应该不用分区
回复
8楼
不需要分区,底部几层消火栓设置减压孔板减压就行了
回复