1P+N与2P有什么区别?
shuige008
shuige008 Lv.3
2005年10月08日 12:29:12
只看楼主

户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,1P+N与2P有什么区别?请各位赐教!多谢!

户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,
1P+N与2P有什么区别?


请各位赐教!
多谢!

1128745738374.jpg

免费打赏
wsl4810
2005年10月08日 15:35:03
2楼
1P+N只断开火线,零线没断,2P是两极都断开的。
回复
wsl4810
2005年10月08日 15:36:04
3楼

总开关必须用2P的。
回复
石大头
2005年10月09日 09:52:49
4楼



同意!根据接地方式不同选择!楼上说的不敢苟同!!
回复
asdl500
2006年09月28日 08:13:42
5楼
1p 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线)
1p+n 仅提供相线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
n 线是因为相线回路出现故障(相线与其他相线发生短路等故障)才一起跳掉,自己本身并无此功能。(如果
邻近回路的相线与本回路的n线短路,则本回路不会跳闸)
2p 提供相线、n线的短路、过载、隔离、控制等保护或者说是具有这样的功能。(断开相线+n线)
不管相线、还是n线出现故障都会跳闸 。
(如果邻近回路的相线与本回路的n线短路,本回路立即跳闸)
回复
dqsjinye
2006年09月30日 17:08:43
6楼
同意5楼看法,补充一点:
1P+N指漏电断路器,2P一般指小型断路器。
回复
lyq13703983100
2006年09月30日 20:26:36
7楼


同意!
回复
qm85328666
2008年10月26日 23:04:00
8楼

1P+N和2P开关都是2级开关 1P+N只有相线具有保护装置,零线没有保护.2P是指相线,零线都有保护装置. 至于是不是漏电保护开关要看完整的型号参数才能判断,有1P+N的漏电保护开关,也有2P的漏电保护开关.
回复
cqly7788
2008年10月26日 23:07:34
9楼
区别大了,1P+N中火线是可以可断的,零线则不分断,2P则零线,火线一齐开断.
回复
chms06
2008年10月28日 23:04:24
10楼
正在
学习中@!
回复
lztq0891
2008年10月29日 10:48:15
11楼
正在学习中 谢谢
回复