活性炭过滤器设计流速一般为多少?
yolep
yolep Lv.4
2005年10月08日 11:03:25
只看楼主

有一个问题一直困扰着我。关于活性炭设计流速的问题:一般机械过滤器设计流速为10m/h左右,我看过一些项目,都是活性炭过滤器流速跟机械过滤器流速一样,要不也就是大一点。可我们总工说活性炭过滤器设计流速要在15m/h以上。我想这两种说法可能都对,可能是与滤料有关!望各位知道的能告诉一声流速与哪些东西有关,一般为多少?还有滤料的高度是不是也有关系?高度一般为多少?谢谢各位了!如果有这方面的资料最好不过!

有一个问题一直困扰着我。关于活性炭设计流速的问题:一般机械过滤器设计流速为10m/h左右,我看过一些项目,都是活性炭过滤器流速跟机械过滤器流速一样,要不也就是大一点。可我们总工说活性炭过滤器设计流速要在15m/h以上。我想这两种说法可能都对,可能是与滤料有关!望各位知道的能告诉一声流速与哪些东西有关,一般为多少?还有滤料的高度是不是也有关系?高度一般为多少?
谢谢各位了!如果有这方面的资料最好不过!
免费打赏
xiaoben5212115
2008年10月31日 09:28:53
22楼
我也想要.谢谢 xiaoben5212115@163.com
回复
yubengui
2008年11月28日 20:20:01
23楼
我也想看一下,麻烦您能给我发一下吗, yubengui@126.com不胜感激!
回复
yehl1237890
2008年12月18日 16:10:03
24楼
我也要,给我一份:
yehl1237890@163.com
回复
dongmei_cs
2009年02月06日 09:34:16
25楼
麻烦也发我一份吧!谢谢! dongmei_cs@126.com
回复
ioflyinghigh
2009年02月13日 10:53:04
26楼
学习了,我也正需要呢
回复
yuanxin1218wza
2009年03月06日 10:52:28
27楼
给我一份 谢谢了
yx1218yx@163.com
回复
sidi0627
2009年04月04日 14:41:49
28楼
wwk6206,你好,可以发给我吗,我是新手, sidi0627@126.com非常感谢了
回复
junfangxia
2009年05月20日 23:38:57
29楼
活性炭滤速需视水质情况而定,如是自来水,可选择12m/h,甚至15m/h都没问题,若是地表水,则选择8-10m/h,若是废水深度处理,尤其是有一定有机COD值的废水等,则建议选到8m/h以下。
回复
xietiaoyun
2009年05月21日 20:46:27
30楼
一般为10-15米/小时,可是与进水水质有关,若水质较差,一般滤速取低值;可是在高速过滤罐时可以达到30的,具体还要考虑进水水压、滤料高度等因素。
回复
jlcsw2004
2009年06月14日 20:55:40
31楼
各位大侠!这流速的单位是m/h还是m/s呀???????:o