600平方的小餐厅如何定消防等级?
gzd-hefei
gzd-hefei Lv.5
2005年10月08日 09:32:14
只看楼主

50x12x4.8的小餐厅,应该怎样确定消防类别,厂房有甲乙丙丁,餐厅怎样定啊?另外,只做消火栓系统行吗,消防用水量定在10L/S

50x12x4.8的小餐厅,应该怎样确定消防类别,厂房有甲乙丙丁,餐厅怎样定啊?另外,只做消火栓系统行吗,消防用水量定在10L/S
免费打赏
spring762
2005年10月08日 09:51:53
2楼
如果室外消防用水取自储水池的话可以不设室内消防给水

8.4.2 下列建筑物可不设室内消防给水:

一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;

二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m3的建筑物。
回复
andy-lotus@co163
2005年10月08日 10:09:23
3楼
在什么建筑内.综合要考虑的吧
回复
gzd-hefei
2005年10月10日 15:58:00
4楼
谢谢两位,我还是只做了消火栓
回复
xfd831
2005年10月10日 17:56:45
5楼
只需做消火栓系统就可以了
回复
xfd831
2005年10月10日 17:57:07
6楼
对了,还要布置灭火器
回复

相关推荐

APP内打开