11层小办公楼,每层面积368平方米,设置了一个楼梯和消防电梯行吗?
11层小办公楼,每层面积368平方米,设置了一个楼梯和消防电梯行吗?
2楼
设一个楼梯间是肯定不行的,一台消防电梯是可以的。
你这办公楼,11层,高度肯定超了32米,那么这栋楼不但不能只设一个楼梯间,而且楼梯间必须为防烟楼梯间。
回复
3楼
另外补充一下,“小高层”在规范里是没有这个概念的,它是一些开发商对9~11层的住宅提出的一个比较与区别于其它住宅的一个说法,因为9~11层的高层住宅建筑满足规范一定的要求下,可以只设一部楼梯。但是对公建我还没听说过小高层这个说法,不知道我说的这个对不对~~欢迎讨论~~提意见~~:handshake
回复
4楼
楼上说的都对。从规范角度,是没有小高层这种说法的
回复
5楼
标题有问题
对于办公楼超过32米 就要按照高规规范设计
公共建筑一个防火分区内的每个楼层安全出口的数量不应少于2个,
3层以下,面积不超500的公共建筑可以设置一个疏散楼梯
设置一部消防电梯是可以的
回复
6楼
消防的规范上有这方面的规定。。。。住宅和办公楼有区别的
回复
7楼
消防的规范上有这方面的规定。。。。住宅和办公楼有区别的
回复
8楼
防火套用高规,设置2个楼梯间。
回复
9楼
建设方开发成本好高呀,300多平的标准层,11层,一根筷子立在街头!
回复
10楼
不行1!!
回复
11楼
楼主用一错误概念把我骗来了,办公楼的确不存在小高层概念,即使是住宅楼,也仅是市场上自发形成的称谓,就这概念包括的范围,我甚至和同事探讨很久。