问题起源于本坛一个关于“一个功率3KW的排烟风机其电缆也应该选25mm2?”的讨论(参见http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm),想到会有类似的问题如“一个配电室只有两盏照明灯其电缆也应该选25mm2?”;现实上谁都不会去用25mm2的电缆。那怎么解决呢?本问题关键在于如何的“解决”这两字,欢迎各位朋友发表意见。无论何种方法,如结线、级数、开关、导线等等等等均可。
问题起源于本坛一个关于“一个功率3KW的排烟风机其电缆也应该选25mm2?”的讨论(参见http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm),
想到会有类似的问题如“一个配电室只有两盏照明灯其电缆也应该选25mm2?”;现实上谁都不会去用25mm2的电缆。那怎么解决呢?本问题关键在于如何的“解决”这两字,欢迎各位朋友发表意见。
无论何种方法,如结线、级数、开关、导线等等等等均可。
(如已有雷同话题,望坛主仅锁帖而勿删)
2楼
比方说,设计的时候,坚决不从低压母排直接配出小负载的线路,这是方法之一吧?
回复
3楼
既然现实上谁都不会去用25mm2的电缆,那你还讨论什么呢?
烦你能否说清楚点。
回复
4楼
你说得倒也没错。
原话题是这样一个内容:“变压器容量与低压出线电缆最小植选择表, 表中干式变压器的容量如果为630KV.A, 则低压配电出线选用电缆应不小于25mm,如果一个功率3KW的排烟风机其电缆也应该选25mm? 是不是有些夸张?? 不知道大家是怎么选择的?”
原话题的意见大致有两种:1、考虑导线热稳定,用25mm线(缆);2、用2.5mm线(缆)
在原话题中我是支持用25mm电缆的。(见139楼)
现在的话题是:怎么解决?(参见楼顶文字)即:既用2.5mm线,又不会出现热稳定问题?
回复
5楼
设计和施工的时候注意着点。。审图的也用心点。
最重要的还有监理这方面!!
回复
6楼
那么在技术层面上如何保证呢?让审图的、监理的都没话说?
回复
7楼
变电所低压母排可以直接配出小负载的线路的,只是要用限流型熔断器来保护,且熔断器的熔体额定电流与电缆安全载流量要满足规定要求。
回复
8楼
恩,用限流型熔断器来保护,是一个好方法。
但为何不从某出线柜的下级开关配出?直接从母线配出来,危险性好像还是有点大。
回复
9楼
要是变电所的照明,不就是直接从母线配出的吗 ?
变电所低压断路器的控制电源不是直接从母线经熔断器引出的吗?才1.5平的线,没人说它危险吧。
回复
10楼
搂上说的确实有一定的道理,此时小截面线路是安全的。不过由此也想到一个相关的问题:
正常情况下,负载的小截面线路已被本级小容量电器所保护。
异常时,保护电器在保护时本身也出状况,而上桩引线既大又直接从母排引来,事故将蔓延到母排。
另外,控制电源的重要性要大于所用照明、风机等负载,强调供电的可靠性,如果因为控制电源的问题将事故蔓延到母排,那么全所停电也是理所应当的了。
回复
11楼
呵呵,你采用熔断器加刀开关就可以。热稳定不是说什么都必须的。它的条件之一是采用短路器保护,二是绝缘电缆或绝缘导线。要不你采用裸导线吧^-^
回复