如何解决“大马拉小车”的问题
thm5678hz
thm5678hz Lv.6
2005年10月07日 20:45:52
只看楼主

问题起源于本坛一个关于“一个功率3KW的排烟风机其电缆也应该选25mm2?”的讨论(参见http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm),想到会有类似的问题如“一个配电室只有两盏照明灯其电缆也应该选25mm2?”;现实上谁都不会去用25mm2的电缆。那怎么解决呢?本问题关键在于如何的“解决”这两字,欢迎各位朋友发表意见。无论何种方法,如结线、级数、开关、导线等等等等均可。

问题起源于本坛一个关于“一个功率3KW的排烟风机其电缆也应该选25mm2?”的讨论(参见http://co.163.com/forum/content/219_166944_1.htm),
想到会有类似的问题如“一个配电室只有两盏照明灯其电缆也应该选25mm2?”;现实上谁都不会去用25mm2的电缆。那怎么解决呢?本问题关键在于如何的“解决”这两字,欢迎各位朋友发表意见。
无论何种方法,如结线、级数、开关、导线等等等等均可。



(如已有雷同话题,望坛主仅锁帖而勿删)
免费打赏
wuqiurui
2005年10月12日 08:15:53
12楼
这个问题,还是真值得考虑,,,,,,,,,
精华!
回复
jinhu0516
2005年10月12日 09:16:10
13楼
这可是高手论坛啊,关注中。
给楼主加分啊!!!!
回复
thm5678hz
2005年10月12日 18:14:24
14楼
呵呵~~。
我在10楼的发言,好像有点跑体。不过细想想还是符合我起帖的本意,就当是主帖的补充吧。
另外,想告诉大家一点:任何论点都是有益的、有用的,包括从运行、(盘箱)生产、施工、设计、安全等等各种角度(无论全面与否)都可以。
所以,任何发言得到大部分的赞同时(无论对与错),你就是高手。反之,你将在下一次话题中是高手。
再声明一点,不要受楼上“阿虎”兄弟言论的迷惑,这里不是“高手论坛”。
(我本非高手)
回复
nlb
2005年10月12日 18:20:00
15楼

这就要求熔断器的极限分断能力要大于其安装处的最大短路电流。
回复
thm5678hz
2005年10月12日 18:36:22
16楼


老五XD,裸导线嘛是不敢用的,又是“防护等级”又是“安全距离”什么的,好像太麻烦了。
"热稳定不是说什么都必须的。它的条件之一是采用短路器保护,二是绝缘电缆或绝缘导线。"这句话我有点不解其意。
回复
thm5678hz
2005年10月12日 18:44:30
17楼
回15楼


这样的话,熔断器不就又选得很大了吗?
回复
nlb
2005年10月13日 18:18:24
18楼


小容量限流型熔断器的极限分断能力也是很大的,你查一下NT00看看。
回复
thm5678hz
2005年10月13日 21:39:56
19楼

好的,
明天查查看。
回复
thm5678hz
2005年10月14日 17:56:38
20楼
NT00看起来真的不错。
如果是完全金属性的短路故障,它分断得肯定很爽。
如果反之呢?(特别是在它的出口处)
回复