焊接接头的问题
teareyes
teareyes Lv.2
2010年06月29日 20:08:32
来自于工程监理
只看楼主

柱纵向钢筋为25,采用电闸压力焊,纵筋交错布置,交错间距为550,不满足35d,请问问题严重不,用整改不

柱纵向钢筋为25,采用电闸压力焊,纵筋交错布置,交错间距为550,不满足35d,请问问题严重不,用整改不
免费打赏
xinchengjianli001
2010年06月30日 15:35:59
2楼
应先满足35D的倍数要求,500MM是构造的最低要求。
回复
sla1999
2010年07月01日 17:32:22
3楼
电渣压力焊为机械连接,如果柱纵向钢筋处于受压部位,虽同一截面钢筋接头交错间距为550mm,不满足35d,可以不整改,应验收为合格。《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第5.4.5条对受压区钢筋接头百分率不作规定,《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第9.4.9条“......纵向受压钢筋的接头面积百分率不受限制。”你可在自检合格的基础上报监理验收。

[ 本帖最后由 sla1999 于 2010-7-7 07:55 编辑 ]
回复
tangcaijun2
2010年07月04日 23:34:30
4楼
柱为受压构件说法是非结构语言,是非正确命题,前提不对,结论也就不可能对。
回复
zs0420
2010年07月09日 08:35:52
5楼
问题不严重,可以验收。---------------
回复
tysjzgcb
2010年07月11日 19:00:36
6楼
建议和原设计联系,估计难。相信你不是全是此种情况,严重性你知道,只能说下次小心了。
回复
砼混凝土
2010年07月16日 10:18:33
7楼
规范就是法律,未按规范做,达不到验收规范要求应整改!!
回复
sd12hjx
2010年07月16日 22:05:29
8楼
3楼说的我不赞同,在03J101图集中有明确要求。
回复
yang9872566
2010年08月09日 21:43:49
9楼
大于20的钢筋应该要作直螺纹连接吧
回复
klmyjwj
2010年08月13日 23:04:40
10楼
楼主的意思是不是:你的接头面积百分率为100%, 规范对焊接只规定:在受拉区不宜大于50%,应该没事吧。
回复

相关推荐