照明电压偏高,为250伏左右
ahai1
Lv.2
2005年10月07日 19:34:10
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
我单位为工业用电,平时机器不开时,我处的照明电压偏高,为250伏左右,致使灯泡频繁烧毁,为解决这问题,有人说在线路中串接二极管,请问各位老师,是否可行,注我处用的是自镇灯
我单位为工业用电,平时机器不开时,我处的照明电压偏高,为250伏左右,致使灯泡频繁烧毁,为解决这问题,有人说在线路中串接二极管,请问各位老师,是否可行,注我处用的是自镇灯
免费打赏
大鼻山
2005年10月07日 20:30:52
2楼
变压器的分接头可以调到正常档试试。如果这样也可以满足平时的机器使用,那就更好,长期固定下来即可,不用来回调整。
回复
fdlight
2005年10月07日 22:04:23
3楼
自镇汞灯?串接二极管??千万别啊!
还是从变压器想办法吧
回复
hldlqw
2005年10月09日 09:43:42
4楼
变压器的分接头可以调到正常档试试,如不满足要求,可以考虑安装稳压器。
回复
相关推荐
应急照明集中电源和应急照明配电箱的特点及适用场景,你都了解吗?
照明工程
2024-07-03 10:28:55
消防应急照明灯具配电回路的设置问题及解决措施
照明工程
2024-06-28 09:28:26
求一份完整的沿江休闲道路和公园亮化照明
电气施工图
2024-06-27 09:16:28
电气照明导线根数如何标注?3分中教会你
照明工程
2024-06-19 10:30:56
深圳超级总部基地C塔楼照明设计解析
建筑资料库
2024-06-18 14:11:24
15 个间接照明项目,营造室内氛围
建筑方案设计
2024-06-18 14:08:49
照明配电箱规格型号和技术条件
照明工程
2024-06-17 13:17:29
消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示,对照自查!
照明工程
2024-06-14 15:16:18
空气开关、插座、开关、灯座等照明电路常用器件的基本知识
电气资料库
2024-06-11 16:45:38
照明装置的安装规范与室内线路的安装工序
照明工程
2024-06-11 16:45:30
不用电也能照明?暗室里的神奇之光揭秘!
装饰装修材料
2024-06-07 16:48:36
消防验收:消防应急照明和疏散指示标志的错误安装图示(附依据)
照明工程
2024-06-06 09:18:02
照明电力如何施工,接线?说不清楚你怼我
照明工程
2024-06-05 10:46:09
应急照明集中电源箱应该设置在哪
装饰装修施工
2024-05-29 09:36:58
两部标准关于疏散照明的规定不一致,我是这样理解的!
照明工程
2024-05-28 11:33:12
电工必备:照明电路的一般故障及检修方法 水电工论坛 昨天
照明工程
2024-05-28 11:30:13
集中控制消防应急照明系统选型分析
装饰装修施工
2024-05-28 11:20:31
搞懂家用照明控制,有这篇文章就够了!
照明工程
2024-05-21 10:32:12
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
照明工程
2024-05-20 17:26:25
主卧灯光照明, 该如何设计?
家装设计
2024-05-14 16:09:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开